PCI Review Forum

Forum Home Forum Home > Induzione Magnetica > Forum Piani Cottura ad Induzione Magnetica
  Topic Attivi Topic Attivi RSS Feed - Collegamento mono fase o bi fase
  FAQ FAQ  Ricerca nel Forum   Registrati Registrati  Login Login


AVVISO IMPORTANTE

A fronte della mancanza di moderatori e soprattutto per la bassissima collaborazione attiva dei visitatori nel rispondere alle varie domande poste quotidianamente, con forte rammarico siamo a comunicare che il forum di PCI Review, non potrà più garantire una risposta ad ogni quesito che ci viene richiesto, e non una risposta sempre celere, come fino ad oggi avvenuto. Saremo altresì costretti ad essere più fiscali nell’applicazione del regolamento alla base del forum, specificato al seguente link: Clicca Qui per Regole del Forum

Vi preghiamo pertanto di porre domande solo e soltanto dopo aver consultato tutta la documentazione messa a disposizione dai vari produttori di piani ad induzione, e di accertarvi che la vostra domanda non sia già stata trattata all'interno del nostro forum.
L'amministratore e il moderatore al momento presente non hanno più il tempo per occuparsi di rispondere a tutte le domande. Inoltre il compito di un forum è quello di formare una comunità attiva di utenti, non un luogo dove 2 persone rispondono ai quesiti di tutti. Ci rammarichiamo di come, nonostante il grande numero di appassionati di cucina presenti in Italia, la partecipazione degli utenti rimanga molto limitata.

Collegamento mono fase o bi fase

 Rispondi Rispondi
Autori
Messaggio Mostra per Ordine inverso
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3067
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Argomento: Collegamento mono fase o bi fase
    Postato: 07 Feb 2021 alle 17:03
Non si può mai collegare un piano cottura da 7kW con una spina da 16A. Fra le faq del forum c'è una guida sui collegamenti elettrici dove si spiega tutto. Prova a guardare lì.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
mcgyver83 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 14 Gen 2021
Stato: Offline
Points: 3
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota mcgyver83 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 05 Feb 2021 alle 08:21
Ciao a tutti, domani installerò in casa il piano Whirlpool WL B8160 NE.
Dalle istruzioni vedo che sono presenti 5 cavi. 2 fasi, 2 neutri e terra.
In questo istante ho un impianto a 3Kw, una 503 dietro il mobile dove andrà il piano con 1 sola presa 16A (attualmente usata dall'accensione elettrica del piano a gas).

Domanda 1: collego i fili del piano a una spina e la spina nella presa o collego i fili del piano ai fili nella 503 con dei capicorda?

Domanda 2: la 503 e derivata direttamente dalla scatola di derivazione primaria, insomma è la prima e unica presa su quella linea. Volendo potrei tirare altri 2 cavi per avere 2 neutri e 2 fasi. È necessario (ipotizzando di passare a 4,5Kw in caso di necessità) o posso stare con 1 fase e 1 neutro (cavi da 2,5mm2)?


grazie!