Guida: Impianto e collegamenti elettrici

 Rispondi Rispondi Pagina  <1 2345>
Autori
Messaggio Mostra per Ordine inverso
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 23 Lug 2017 alle 20:20

E' andato bene poi il collegamento del piano? Attendiamo tue notizie, e magari una bella recensione. E' il primo piano di questo tipo recensito qui sul forum.

AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Fabrizio View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

registrato: 13 Giu 2017
Stato: Offline
Points: 20
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Fabrizio Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 23 Lug 2017 alle 13:59
Grazie per la chiara ed esaustiva spiegazione.
Penso di rimanere con i 4.5kWh ...quindi tengo i cavi da 2.5 e magnetotermico da 16A
.

Grazie x il consiglio.
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 18 Lug 2017 alle 11:46
Il piano è da 7,2 kW ed ha il limitatore di potenza. Per stare a norma, la linea dovrebbe essere dimensionata per la potenza massima, quindi in teoria con 6mmq e magnetotermico da 32A, anche se poi userai il limitatore sotto i 3,5 kW.
In Italia con 2,5mmq sono ammessi max 16A (3,7kW) quindi nella pratica, se il magnetotermico è da 16A non corri nessun rischio. In realtà con 2,5 mmq e solo 3metri di linea potresti arrivare fin quasi a 6 kW, ma non ti conviene sfruttarlo, per evitare problemi con le norme e assicurazioni.
Comunque con 4,5 kW di contatore hai di fatto 5,85 kW, quindi limiterei il piano a 3 o 3,5 kW, rimanendo entro il limite dei 16A.
Se puoi cambiare i cavi con 4 o 6 mmq puoi mettere un magnetotermico da 25 o 32A , così puoi sfruttare di più il piano se in futuro passi a 6 kW di contatore, o se vuoi impostare il limitatore oltre i 3,5kW.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Fabrizio View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

registrato: 13 Giu 2017
Stato: Offline
Points: 20
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Fabrizio Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 17 Lug 2017 alle 22:53
Ciao a tutti.
Ragazzi aiutatemi un attimo a capire bene come fare i collegamenti.
Devo montare questo fine settimana il mio Pci AEG HK 674406 FB.

Attualmente ho:
-Contatore con 4,5 KWH
-Cavi dedicati da 2,5 mm lunghi 2,5/3 metri
-Magnetotermico BTicino da 16 A

Non sono riuscito bene a capire che potenza massima ha il pci AEG HK 674406 FB..... 
e se è possibile impostare un limite alla potenza direttamente dal pci?

Che configurazione ottimale dovrei avere...sezione dei cavi? interruttore magnetotermico da quanto?

grazie mille
anticipatamente per le risposte

Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 23 Giu 2017 alle 11:41
Per essere a norma non si potrebbe collegare un aggeggio ad una linea che non regga la sua potenza massima nominale.
In pratica non si corrono rischi, perché se dovesse servire, c'è sempre il magnetotermico corretto che proteggere la linea. Il limitatore aggiunge la sicurezza di non superare il valore limite di quella linea. Piuttosto che prendere un piano da 3kW mi arrangerei così. Ovviamente, come tutte le cose non a norma, va fatto a proprio rischio e pericolo.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Sofni View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

registrato: 21 Giu 2017
Stato: Offline
Points: 3
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Sofni Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 22 Giu 2017 alle 20:56
Ciao,
stavo facendo un'ulteriore considerazione ... 
supponendo che non posso cambiare i cavi da 2,5mmq con cavi da 4mmq, ma che voglia comunque comperare un piano con potenza massima assorbita da 7kw (e non 3kw), non è possibile mantenere l'impianto elettrico così com'è e limitare la potenza direttamente sul piano a 2,5 o 3 kW.
A livello elettrico non sarebbe la stessa cosa? O la linea deve essere comunque dimensionata per la massima potenza teorica del piano anche se nella pratica il limitatore non permetterà mai di raggiungerla?
Grazie ancora
Torna in cima
Sofni View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

registrato: 21 Giu 2017
Stato: Offline
Points: 3
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Sofni Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 22 Giu 2017 alle 15:56
Postato originariamente da Tyco Tyco Ha scritto:

Sì, con il PUE611BF1J potresti lasciare tutto così com'è. Ha però i grossi svantaggi detti più volte: comandi scomodissimi, impossibilità di sfruttare meglio le piastre se aumenti il contatore.
La modifica più semplice sarebbe cambiare in 4 o 6 mmq il tratto fra la scatola di derivazione e la presa del piano, così puoi mettere un piano da 7kW, limitandolo a 2,5 o 3 kW, lasciando il magnetotermico da 16A . Anche se 4mmq sarebbero di fatto sufficienti per 32A.
Oppure, se vuoi proprio stare a norma, puoi cambiare con 6mm anche il tratto che va alla scatola di derivazione e cambiare il magnetotermico con uno da 32A .

Grazie della risposta che mi conforta molto.
Mettiamola così: non penso di aumentare la potenza del contatore.

Poi ho aperto la presa dove ora arrivano i cavi da 2,5mmq ed ho provato ad infilare la sonda, che però ad un certo punto si blocca. E' pur vero che ora ci sono i cavi, ma ho paura a sfilarli, non vorrei ci fosse qualche strozzatura e poi non riuscire a infilare quelli da 4mmq (il corrugato non mi sembra di diametro esagerato) o peggio ancora a rimettere quelli da 2,5mmq.

Insomma per star tranquillo vorrei lasciare tutto così com'è ...
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 22 Giu 2017 alle 14:19
Sì, con il PUE611BF1J potresti lasciare tutto così com'è. Ha però i grossi svantaggi detti più volte: comandi scomodissimi, impossibilità di sfruttare meglio le piastre se aumenti il contatore.
La modifica più semplice sarebbe cambiare in 4 o 6 mmq il tratto fra la scatola di derivazione e la presa del piano, così puoi mettere un piano da 7kW, limitandolo a 2,5 o 3 kW, lasciando il magnetotermico da 16A . Anche se 4mmq sarebbero di fatto sufficienti per 32A.
Oppure, se vuoi proprio stare a norma, puoi cambiare con 6mm anche il tratto che va alla scatola di derivazione e cambiare il magnetotermico con uno da 32A .
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Sofni View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

registrato: 21 Giu 2017
Stato: Offline
Points: 3
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Sofni Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 22 Giu 2017 alle 08:27
Ciao a tutti,
ho letto con molto interesse tutta la discussione, ma ora volevo porvi una domanda per il mio caso specifico.
Ho comprato un appartamento, non di nuova costruzione, nel quale metterò una cucina nuova con piano ad induzione.
La situazione a livello elettrico è la seguente (per la parte che alimenta le prese della zona cucina):
- dall'interruttore generale (differenziale) linea da 4mmq che va ad un MT 16A
- da questo MT linea da 4mmq che va alla cassetta di derivazione
- dalla cassetta parte una linea da 2,5mmq per ogni presa della cucina (lavastoviglie, forno, piano)
Premettendo che ho deciso di acquistare il piano BOSH PUE611BF1J, che come riportato sul sito ha le seguenti caratteristiche elettriche:
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 3000
Corrente (A) : 13
Dite che posso lasciare l'impianto così com'è, provvedendo solo a collegare tramite morsettiera (e non tramite presa) il piano alla linea da 2,5mmq che arriva dalla derivazione ed avendo l'accortezza di non far andare lavastoviglie o forno quando va il piano?
Aspetto una risposta dagli esperti del tema Smile
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 20 Giu 2017 alle 11:14
Bene, quando entrerà in funzione il piano, facci sapere poi come ti trovi.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Samuele1 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 06 Giu 2017
Stato: Offline
Points: 5
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Samuele1 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 19 Giu 2017 alle 19:44
Ok. Capito.
Grazie.
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 19 Giu 2017 alle 17:45
Postato originariamente da Samuele1 Samuele1 Ha scritto:

A ok quindi dello schema a pag. 3 figura 6 che ho allegato nella precedente discussione, faccio il primo collegamento a sinistra non ha senso il 3 a destra. Giusto?
E poi collego il cavo proveniente dal piano seguendo lo schema di pag. 4 figura 9 primo a sinistra. Ok?

E' una supercazzola? Smile

Non c'è il disegno giusto per 1 neutro e 2 fasi. Il neutro lo colleghi come nel disegno di sinistra, e le fasi come in quello di destra, come come ho scritto in un post prima:

Neutro: morsetto 4 e 5 (uniti con ponte)
Fase 1: morsetto 2
Fase 2: morsetto 3

Dato che hai la trifase, usa le fasi che sono meno cariche. Per es. se il forno è sulla fase 2, usa le fasi 1 e 3 per il piano.


AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Samuele1 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 06 Giu 2017
Stato: Offline
Points: 5
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Samuele1 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 19 Giu 2017 alle 14:07
Si scusa 16A, on line lo trovi circa a metà prezzo.
A ok quindi dello schema a pag. 3 figura 6 che ho allegato nella precedente discussione, faccio il primo collegamento a sinistra non ha senso il 3 a destra. Giusto?
E poi collego il cavo proveniente dal piano seguendo lo schema di pag. 4 figura 9 primo a sinistra. Ok?
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 19 Giu 2017 alle 12:39
No. Il MT/diff che hai indicato è da 25A, ti serve da 16A, questo qui:


Alla faccia che prezzo di listino! Spero che in vendita si trovi alla metà.

Non devi portare 2 neutri. Devi portare alla presa 1 neutro (il tuo impianto ne ha solo uno), 3 fasi e terra, con cavi di 2,5mmq. Le linee sono da 16A.
Sulla morsettiera del piano metti il ponte sul neutro come indicato.

AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Samuele1 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 06 Giu 2017
Stato: Offline
Points: 5
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Samuele1 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 19 Giu 2017 alle 12:12
Per la parte quadro dopo il tuo consiglio optero sicuramente per un interuttore differenziale con MT incorporato (pensavoa questo www.hager.it/prodotti/distribuzione-energia/protezione/interruttori-automatici-magnetotermici-differenziali/6ka-4p-4m-curva-c-accessoriabili/adp475h/34723.htm).
Se ho capito bene, facendo arrivare un secondo filo x il neutro, è meglio utilizzare lo schema che prevede 2 linee e 2 neutri, poi collegherò entrambi i 2 neutri all'uscita del differenziale/magnetotermmico, giusto?
Grazie.
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 14 Giu 2017 alle 11:04
1) 6mmq per una linea trifase? Mica ci devi fare andare, un macchinario da 40 kW!:) Visto il PS in fondo, o l'elettricista non ha studiato niente di trifase, o non sa come si collega un piano cottura. Non importa quante fasi usa. Quando è collegato in trifase, l'assorbimento massimo è di 16A su ogni fase. Non supererà mai quel valore. 2 fasi da 16A fanno in totale i 7,4kW di etichetta.
Per 16A bastano e avanzano cavi da 2,5mmq (in Germania si usano da 1,5mmq), che sia trifase o monofase. Se non ti porta 5 cavi da 2,5 mmq (3F+N+T), fallo fare a un altro elettricista.

2) In teoria sì, ma sarebbe vietato dalle norme. Ogni utilizzatore trifase deve avere la sua presa con la sua linea.

3) Le fasi si portano sempre tutte e 3, credo sia anche una questione di norme, ma non ha senso portarne solo 2. Ci sono anche piani da 7,4 kW che si collegano a 3 fasi, come i Miele e qualche altro, oltre a tutti quelli da 11kW. In ogni caso l'importante è che metti un blocchetto con 4 MT per la trifase nel quadro, non normali MT singoli.

4) Ci sono 2 morsetti per il neutro, perché ci sono paesi dove vengono date 2 linee monofase, quindi 2 neutri e 2 fasi. Le due metà del piano sono alimentate da due fasi (o 2 linee) diverse, ma per funzionare non sono del tutto indipendenti fra loro. Il pannello comandi è alimentato da una sola delle due metà.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Samuele1 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 06 Giu 2017
Stato: Offline
Points: 5
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Samuele1 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 14 Giu 2017 alle 07:15
  Si il modello è quello col termometro che si applica alla pentola, accessorio acquistabile separatamente di cui non trovo il costo.
Queste in allegato sono le istruzioni complete:
uploads/1094/9001093672_E.zip
Nella foto che avevo allegato avevo escluso il collegamento 220 v.,
1) Nel file allegato c'è anche lo schema del collegamento dello spezzone di cavo composto da 5 fili.
Io inizialmente pensando di collegare il piano con 2 fasi e un 1 neutro, ho fatto arrivare direttamente dal quadro i 4 cavi (2F + 1N + 1 Terra) con una sezione da 6 mmq. (avevo chiesto ad un elettricista che o non ha capito bene o non se ne intende molto), veramente bastavano cavi da 2,5 mmq.? ho esagerato? (così nella canaletta sono al limite, volendo potrei rimodulare tutto con cavi da 4 mmq. in modo da disporre di tutte le fasi).
2) La casa dove abito è stata ristrutturata 8 anni fà, l'impianto e ben sezionato e c'è già un differenziale per la cucina dove le fasi vengono distribuite ai vari elettrodomestici (tutti 220v.) per equilibrare più possibile il consumi (così mi hanno detto all'epoca). A monte del magnetotermico, posso collegarmi su quel differenziale?
3) Perchè mi consigli di portare anche la fase che non utilizzerei?
4) Che senso avrebbe optare per il collegamento trifase con 2 fasi e 2 neutri, nel quadro principale il neutro lo prenderei sempre dallo stesso punto. Forse perche il piano verrebbe diviso in 2 zone indipendenti? Ognuna alimentata da un afase diversa. Solo nel collegamento di un piano da 11 kw. sfruttano il classico collegamento 3 F + 1N.
P.S. L'elettricista dice che non venendo utilizzate tutte e 3 le fasi ma 2 soltanto, non posso montare cavi di sezione inferiore e devo considerare la sezione dei cavi come fosse a 220 v.
Grazie e scusate per la confusione.
Buona giornata.
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 06 Giu 2017 alle 21:00
Che bestione! E' uno di quelli col termometro che si appiccica alla pentola e trasmette la temperatura al piano, che poi regola la potenza.
In effetti quegli schemi non sono chiari. Non ce ne sono altri vicino? Quello giusto sarebbe denominato "2L/1N" o anche "3L/1N".
Quello di destra è quello che si avvicina di più. Per dirti di preciso i collegamenti bisogna vedere quanti fili ha il cavo che ti danno, e se ci sono fili sono uniti fra loro. Facci sapere quando arriva il piano.
La cosa sicura è che il neutro va sui morsetti 4 e 5. Se il cavo ha un filo sono per il neutro, ci vuole un ponte fra i due morsetti. Le fasi 1 e 2 vanno sui morsetti 2 e 3 (ma non importa quali fasi prendi). La terza fase non è usata dal piano.
Fai molta attenzione a mettere il neutro nei morsetti giusti! Se per sbaglio metti una fase al posto del neutro, alimenti il piano con 400V e lo distruggi!
Nel quadro elettrico devi mettere per il piano un magnetotermico da 16A a 4 poli per la trifase, meglio se con differenziale incorporato. In Italia per le linee da 16A si usano cavi da 2,5mmq. Porta tutte le 3 fasi alla presa del piano, anche se questo modello ne usa solo 2.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Samuele1 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 06 Giu 2017
Stato: Offline
Points: 5
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Samuele1 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 06 Giu 2017 alle 18:17
Buona sera a tutti, stavo leggendo il vostro forum e spero possiate aiutarmi.
Sono in procinto di acquistare un piano ad induzione della siemens IQ700  mod. EX875KYE1E (assorbimento max  7,4 kw).
Ho l'impianto a 380 v. con potenza massima di 10 Kw. Sul manuale di installazione che ho scaricato dal sito, per la trifase, sono riportati 2 schemi di collegamento elettrico che allego in foto.
Sapete dirmi quale dei 2 sia il migliore e che componenti (differenziale, magnetotermico) installare a monte?
Grazie della disponibilità che offrite a chi ne ha bisogno.
uploads/1094/Siemens_IQ700_mod._EX875KYE1E.zip

Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 09 Mag 2017 alle 11:23
No, sono prese a muro a da interno, come quella in foto a pagina 1 della pagina.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
andy View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 25 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 39
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota andy Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 08 Mag 2017 alle 12:53
scusate l'intrusione,ma senza vedere la foto mi sembra di capire che si stia parlando di una scatola pt503 da esterno....
x usare una linea monofase basta mettere un MT monofase nel quadro,portare una linea da 6 mm2 fino al PCI e poi collegare il neutro della linea al blu del fornello,e la fase agli altri 3 fili del fornello usando dei morsetti forbox,anche se non ne vedo l'utilità visto che collegandolo in mono si avrebbe lo stesso risultato.
un saluto a tutti.
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 08 Mag 2017 alle 11:59
Le prese per i fornelli hanno morsetti da 2,5mmq, sono fatte per la trifase. In monofase ci vogliono cavi da 4 o 6mmq e non ci entrerebbero.
Per usarle in monofase devi tirare lo stesso una linea con 4 o 5 cavi da 1,5 o 2,5mmq(come si usa in Italia per 16A) e mettere di conseguenza un blocchetto di 4 magnetotermici per la trifase da 16A nel quadro. La dovresti cablare come se fosse in trifase, anche se i 3 fili di fase portano la stessa fase.

Comunque si chiamano "Herdanschlussdose". Ci sono sia da montare incassate nel muro che sopra l'intonaco, ma quello di solito si capisce dalle foto. Se c'è scritto, il tipo "unterputz" è a incasso, mentre "aufputz" sono per sopra l'intonaco.

AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Siri View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 08 Mag 2017
Stato: Offline
Points: 1
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Siri Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 08 Mag 2017 alle 11:06
Le prese a muro illustrate  nella guida sono molto razionali. ma purtroppo non sembrano facilmente disponibili in Italia. I grossisti di materiale elettrico non le conoscono.
Conosci il nome del costruttore tedesco e la denominazione in lingua tedesca per un acquisto in Germania anche via eBay?
Torna in cima
Ciccio79 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 07 Dic 2016
Stato: Offline
Points: 18
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Ciccio79 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 21 Mar 2017 alle 15:32
ciao Tyco posso mandarti un messaggio privato?
Smile
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 21 Mar 2017 alle 15:04
Non costano troppo i differenziali puri con riarmo automatico, ma i riarmi da affiancare ai MT costano anche 250€.
Il differenziale da 40A (non mA) con 30mA di corrente di intervento, va bene per la cucina. Il differenziale non scatta in caso di sovraccarico se accendi troppa roba, ma solo in caso di una perdita verso terra, cosa che normalmente non dovrebbe succedere mai. Ci sono impianti però dove scatta frequentemente per cause esterne (temporali o altri disturbi).

Devi però stare attento che la somma dei MT delle linee in cascata al differenziale, non deve superare la portata del differenziale! Per essere a norma, non credo che si possano mettere un MT da 32A e uno da 16A sotto un differenziale da 40A, anche se il generale è da 32A, perché per un certo tempo la corrente può superare i 40A.
Se usi un 40A, puoi metterci sotto un 16A (o 20, max25A) per le prese della cucina e un 16A per la lavatrice. Se avanza qualcosa puoi attaccarci una linea secondaria da pochi A.

Il piano cottura lo devi attaccare in cascata al generale, e metterci un magnetotermico da 32A con differenziale incorporato, senza riarmo ovviamente. Quello che hai messo nel link è solo MT. Non dice la sezione minima. Nei brico li vedi da vicino.

In cascata al generale ci puoi mettere altri differenziali con o senza riarmo, a cui attacchi le altre linee.

Dal contatore al quadro, come detto, si mettono do solito 6 mmq per 6kW. Io metterei 10mmq. Hai meno abbassamento di tensione. Ma quanti metri sono dal contatore?
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Ciccio79 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 07 Dic 2016
Stato: Offline
Points: 18
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Ciccio79 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 21 Mar 2017 alle 10:04
Ciao Tyco, allora cerco di spiegarmi meglio ieri sera non ti ho potuto rispondere, ero senza connessione.
Allora in realtà non costano tanto ed io lo metterei solo con quello da 40ma poichè ci sarà attacata anche le prese cucina. può essere utile se c'è un falso contatto io lo chiamo così. che riarma la  presa del frigo lo uso attualmente nella mia casa attuale ed ha funzionato correttamente diverse volte.

Ora quello che a me interessa è capire se sto facendo bene queste cose, che dimensione di cavo utilizzare dal contatore al generale?
Poi aggiungerò un magnotermico da 32Ampere  in cascata dopo la linea della lavatrice, con cavo diretto da 6mmq. fino al piano induzione.

Corretto?

Però mi sorge un dubbio se prendo questo: un magnotermico btcino pro induzione http://www.catalogo.bticino.it/BTI-FC810NC32-IT da 32Amper

la massima sezione del cavo che mi dice è questa: Sezione massima del cavo 25/35mmq

Mi sembra non essere adeguato per la grandezza di 6mmq.

Sbaglio qualcosa?

Grazie

Saluti

Francesco.


Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 20 Mar 2017 alle 19:14
Fatto così è diviso in due rami principali, ciascuno sotto un differenziale puro con riarmo automatico. L'MT generale è da 32A, per i differenziali puri quei 25 o 40A sono solo la portata generale del contatto, che deve essere non inferiore a quella della linea su cui sono montati ovviamente. Per i differenziali quello che conta è la corrente di perdita che provoca lo sgancio (in mA).

Non capisco però l'utilità di avere il riarmo automatico solo su un differenziale puro, senza MT incorporato, a meno che non sei in una zona dove a causa di fulmini ti scatta spesso il differenziale.
Ho dato un'occhiata veloce e non trovo MT con riarmo automatico incorporato. Ci sono dei moduli di riarmo da affiancare, che costano un casino., quindi mi sa che non è praticabile.

AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Ciccio79 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 07 Dic 2016
Stato: Offline
Points: 18
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Ciccio79 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 20 Mar 2017 alle 16:04
Ho fatto un po di caciara comunque quello btcino è uguale. scusa 
Torna in cima
Ciccio79 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 07 Dic 2016
Stato: Offline
Points: 18
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Ciccio79 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 20 Mar 2017 alle 16:03
Ciao Tyco,

cerco di spiegarmi meglio allora non lo farò io l 'impianto ma vorrei disegnarlo in questa maniera, provo ad allegare una foto di esempio presa da come si realizza un impianto a norma, secondo lo standard italiano e della btcino.

Allora da quello cje ho capito il cavo che va dal contatore al generale lo metto da 6mmq giusto?



Poi dal disegno sembrerebbe che lui accoppia il riarmo a quel differenziale da 40Amper. mi sembra di capire.
Rappresentato sulla foto a sinistra poichè quell' altro differenziale è da 25amper.

e poi partono i singoli differenziali per prese luci etc io vorrei collegarlo a quello con il riarmo automatico mettendocene uno dedicato a 32 Amper.

Mi stai dicendo che il differenziale invece di 40 lo metto da 32Ampere? calcola che su quella linea del riarmo automatico ci va anche un magneto termico dedicato  per lavatrice + asciugatrice oltre a quello del piano induzione.

Ti allego anche quello gewiss che mette sempre amperaggi a 40 per quello con riarmo automatico.

Se po fa?


Grazie

Saluti





Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 20 Mar 2017 alle 15:11
L'impianto lo rifai tu, o un elettricista? Se metti il riarmo automatico ti serve un MT+differenziale incorporato, in un unico blocco. Se metti solo il differenziale puro col riarmo, come fai se invece poi ti scatta il MT generale?
l'MT lo metterei da 32A e dimensionerei la linea fino al quadro per almeno 6 kW, quindi con minimo 6mmq (meglio 10).

Non so nel dettaglio cosa prescrivano le norme italiane per il quadro elettrico. So solo che è d'obbligo un MT generale. Per altre cose dipende anche dalla distanza dal contatore.
Ti posso dire solo come farei io. Subito a valle del contatore metterei un sezionatore anche da 60A, tanto è solo un interruttore che ti serve per isolare tutto l'impianto.
Nel quadro elettrico metterei in ingresso un MT+differenziale generale da 32A con il riarmo. Se vuoi esagerare puoi metterli anche separati, ma poi ti servono 2 riarmi automatici. Quando sono in un blocco unico, è però un casino scoprire se il distacco è stato un sovraccarico o una perdita verso terra.
In cascata a quello, vengono poi tutte le zone. Più ne metti, meglio è. Ci dovrebbe essere anche una linea per la caldaia.
 
Rifacendo l'impianto, i cavi della linea del piano cottura dovrebbero essere da almeno 6mmq, a se ci stanno, anche 10mmq.

Con 1 kW non ci cucini. Mettilo a 2,5kW, sennò non puoi usare neanche la piastra da 21, o metà zona flexy, al massimo.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Ciccio79 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 07 Dic 2016
Stato: Offline
Points: 18
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Ciccio79 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 20 Mar 2017 alle 13:34
Ciao Tyco chiedo il tuo aiuto, allora vorrei mettere il seguente PIANO EX675LEC1E
che ha un massimo assorbimento di 7.4 Kw.
Io attualmente devo ristrutturare tutta casa e dovrò fare un impianto adeguato:

Allora vorrei mettere un differenziale puro da 40 Amper collegato con la start e stop un riarmo automatico.
e poi in sequenza mettere un magnetotermico per le prese cucina uno per lavatrice ed asciugatrice da 16 Amper e poi di seguito un magnetotermico da 32Amper per il piano ad induzione.
All' inizio lo metterò ad in 1kw poichè ho 3,3. in futuro vorrei passare a 4,5 Kw di potenza cosi posso innalzare anche la potenza del piano.
Ora il cavo che devo utilizzare diretto va bene da 4mmq?

Puoi darmi altri suggerimenti in merito alla realizzazione del quadro elettrico?

Grazie

Saluti

Francesco.

Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 27 Gen 2017 alle 11:30
Immagino allora che i fili da 1,5mmq siano quelli delle linee da 10A. Probabilmente in Italia, usando cavi flessibili, per 16A sono prescritti da 2,5mmq e non da 1,5 come in Germania.
Per la modifica dipende da se rimani in trifase. Il generale da 32A è un magnetotermico o è solo un interruttore? Cosa c'è scritto sopra (C32, B32)? Con 32A in trifase puoi arrivare fino a 22kW di contatore, spennamento a parte di costi fissi Enel.
 
Se è permesso dalle norme ci sono varie possibilità.
Intanto puoi controllare le misure dei gruppi MT+differenziale da 4 poli di oggi. Quelli che hai sono vecchiotti. I modelli di oggi sono un po' più stretti.
 
Se non è obbligatorio il differenziale sulla linea del garage, potresti mettere un gruppo solo MT da 4 poli da 16A sulla line a del garage, e al posto del generale metti un gruppo MT+differenziale 4 poli da 32A, così hai tutto l'impianto protetto dal differenziale.
Se con i modelli attuali ci stanno, puoi mettere un gruppo con differenziale anche per il garage.
 
Una volta che hai un differenziale generale, e sempre che sia permesso dalle norme ma penso di sì, puoi togliere tutti i differenziali che servono per fare posto per un blocco di 4MT da 16A (meglio se con differenziale), per il piano cottura.
In ordine di importanza, metterei un normale MT senza differenziale sulle linee di: entrambe le luci, prese PT, prese, ed hai già fatto 4 posti. Se serve altro posto, seguono la caldaia e la cucina.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Gresam View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 16 Gen 2017
Stato: Offline
Points: 6
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Gresam Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 26 Gen 2017 alle 18:43
Ciao, sono riuscito a farmi mandare qualche foto per sapere dei magnetotermici...
allora, partendo dalla prima fila: Generale quadro 32A, trifase garage C16.
Seconda fila: Prese C16, Prese P.T. C16, Cucina C10, Caldaia e condizionatore C16, Luce C10 e Luce P.T. C10.
Questa é la situazione attuale, manca ancora l'interruttore del PCI e devo ancora collegare il secondo condizionatore, che penso verrà collegato alle prese P.T.
Secondo te come dovrei modificare il quadro?
Grazie!
Torna in cima
Gresam View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 16 Gen 2017
Stato: Offline
Points: 6
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Gresam Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 20 Gen 2017 alle 01:52
Ciao, ti confermo il contatore elettronico.
I cavi che partono dai magnetotermici dono da 6, poi si dividono all'interno delle cassette di derivazione. Per la portata dei magnetotermici posso farti sapere a metà del prossimo mese, al momento sono all'estero per lavoro, dovro' rimanerci per altre 3 settimane e non mi sembra una domanda da porre alla moglie LOL
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 19 Gen 2017 alle 11:41
Bene. Con 6mmq sei a posto. Per il PCI se hai già tirato i cavi li puoi lasciare da 6, ma se è alimentato in trifase bastano 2,5mmq (o 1,5), perchè tanto non passano mai più di 16A su ciascun filo. 
Potresti dirmi da quanti Ampere sono i magetotermici delle linee con 1,5mmq?
Il contatore è elettronico?
E' utile se ci farai sapere come procede il tutto.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Gresam View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 16 Gen 2017
Stato: Offline
Points: 6
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Gresam Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 19 Gen 2017 alle 09:13
Ciao Tyco
Si, i cavi sono tutti da 6 fino alle cassette di derivazione, poi da li partono diverse linee da 4, 2.5 o 1.5, in base a cosa alimentano. I cavi del PCI sono tutti da 6.
Adesso vedro' come sistemare il quadro, ti tengo aggiornato, magari puo' essere utile anche ad altri.

Grazie!
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (1) Grazie(1)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 19 Gen 2017 alle 08:02
Ripensandoci meglio, se ti danno 4,5 o 6 kW in trifase per uso abitativo, per te va bene lo stesso e non devi fare i cambiamenti nel quadro per passare alla monofase.
Anche se succede che assorbi 6kW tutti su una fase, ed i cavi che vanno al tuo quadro sono da 4 o 6 mmq, non hai problemi sul tuo impianto. Quindi se va bene a loro, va bene anche a te!
Se passi in monofase sbilanceresti comunque di più la cabina elettrica, perché tutto l'impianto penderebbe sempre su una fase sola.
Rimane solo che devi fare posto nel quadro per il piano cottura. Se per motivi di norme non si potesse fare come ho proposto, alla peggio puoi fare un'altra piccola cava nel muro a fianco del quadro e mettere lì gli interruttori del piano.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 17 Gen 2017 alle 15:39
Ammazza che casino. Mi sembrava caotico il mio quadro. Il contatore è a disco o elettronico?
Come si vede, negli impianti del tipo usato in Italia, i magnetotermici devono interrompere per sicurezza anche il neutro e sono quindi bipolari, mentre nel mio impianto non serve interrompere il neutro e sono unipolari.

E' un un po' un casino fare posto. Ogni magnetotermico incorpora anche un differenziale, perché non c'è un differenziale generale.
Al posto del generale potresti usare il blocco con 4 magnetotermici+differenziale del garage, così hai un differenziale generale che protegge tutto.
Per il garage ci metti un blocco di 4 magnetotermici senza differenziale. Poi dove ti serve posto togli quei magnetotermici con differenziale e li cambi con un magnetotermico semplice. Chiedi comunque ad un elettricista se sarebbe a norma.
 
Sarebbe utile sapere a quale fase è collegato ciascun magnetotermico. Non riesco a capire i colori dei fili. Comunque per quello non c'è niente da modificare, tanto più che ti consentono di sforare alla grande (solo con il contatore elettronico però).
 
Non so se per uso abitativo ti danno meno di 10kW in trifase, perché non puoi stare mai bilanciato. Con 6 kW sarebbero solo 2kW per fase. Comunque non paghi di più se sei sbilanciato.
 
Se passi alla monofase devi solo fare modifiche nel blocco in alto del generale e del garage. Attenzione che la linea trifase del garage diventerà monofase e non può rimanere collegata così com'è fatto ora.
Il resto rimane uguale, anche in casa.
Prima però prova a chiedere quali sono i costi fissi per 10 kW. Il quadro è già fatto per 10kW, quindi saresti a posto così.
 
Manca solo la presa per il piano che, se rimani in trifase, devi fare posto però per un blocco da 4 magnetotermici, 3fasi+1neutro (e se vuoi con differenziale incorporato). Puoi sostituire 3 o 4 di quei magnetotermici con quelli di tipo senza differenziale. Ovviamente solo se metti un differenziale generale.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Gresam View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 16 Gen 2017
Stato: Offline
Points: 6
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Gresam Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 17 Gen 2017 alle 13:50
Ciao, allego immagini del quadro generale. Il secondo condizionatore ancora non é stato installato, ma verra collegato ad una delle prese PT (il piano terra comprende solo una cameretta da letto ed un piccolo bagno); per il PCI, devo ancora tirare i cavi. Dato che non ho spazio nel quadro per mettere l'interruttore del PCI, pensavo di togliere le protezioni differenziali dalle luci e lasciare solo le magnetotermiche, cosi da liberare lo spazio per mettere un interruttore differenziale/magnetotermico per il PCI, tui sembra fattibile o sarebbe una porcata pazzesca? per dare un po' più potenza al PCI potrei anche salire a 6Kw, fissando il limitatore a 4 o 5Kw senza alcun problema...
Ho sentito dire che lavorando sbilanciati sulle fasi, si rischierebbe anche di pagare una bolletta più cara, é vero? mi sembra una cosa strana, soprattutto con i contatori elettronici....

Se dovessi passare alla monofase ho paura che dovrei rifare gran parte dei cavi della casa.

Grazie!



Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 16 Gen 2017 alle 22:19
Ironia della sorte, il Neff T59TT60N0 è un piano da 11kW, che sfrutterebbe tutte le 3 fasi. Sul sito italiano non scrivono la potenza in prima pagina, sennò la gente si spaventa:) E' un po' un peccato castrarlo a 4-5kW.

Il passaggio all'indietro, da trifase a monofase è molto semplice. Basta collegare con dei ponticelli (o con una barra a pettine, a seconda di com'è fatto il quadro) tutti i magnetotermici con l'unica fase che rimane. Le linee in casa non cambiano.
Ovviamente andrà cambiato il differenziale ed il magnetotermico generale dell'impianto. Se posti una foto del quadro, si può vedere meglio.

Per te utente finale cambia poco se lavori sbilanciato su una fase, anzi questa libertà ti consente di sfruttare meglio tutti i kW a disposizione, ma tecnicamente è una porcheria immonda!
Per es. se hai 10kW i conduttori della linea montante dovranno essere dimensionati non per 3,3kW l'uno, ma per 10kW. 3 volte più grossi del necessario, sennò si rischia! Spero non lo consentano anche alle officine meccaniche!
Le prese "forza motrice", non devono stare tutte su una fase, ma vanno distribuite a gruppi, come penso sia già ora, se l'impianto è già trifase. Vedi come sono le zone nel mio impianto. I condizionatori ovviamente vanno su 2 fasi diverse.
E' logico che un impianto domestico, dotato di elettrodomestici monofase, sarà sempre un po' sbilanciato.

I forti sbilanciamenti però fanno funzionare male i trasformatori nelle cabine elettriche, con conseguenze sulla tensione erogata, e quando si tratta di decine o centinaia di kW di sbilanciamento, si ripercuote su tutta la linea a monte, fino a fare lavorare male il generatore nella centrale elettrica. Per questo il buon bilanciamento è una regola basilare di tutte le linee trifase, quindi non si capisce perché in Italia permettano di sovraccaricare tutto su una fase, visto poi in che condizioni lavorano le cabine elettriche in Italia.

Non so dirti di preciso i costi fissi. Io sto in Germania e le tariffe sono completamente diverse. Dovresti chiedere all'Enel, le tariffe stanno cambiando. So solo che non ci sono differenze fra monofase e trifase. I 10kW con la tolleranza diventano 11. Qui da me gli 11kW diventano 12, ma qui la tolleranza è quella fisiologica dei magnetotermici, non è programmata nel contatore.
Se chiedi all'Enel, poi facci sapere i dati attuali.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Gresam View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 16 Gen 2017
Stato: Offline
Points: 6
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Gresam Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 16 Gen 2017 alle 19:54
Ciao, il nome è corretto, Neff T59TT60N0, questo è il link alla relativa pagina del sito Neff
http://www.neff.it/catalogo-prodotti/piani-cottura/gamma-piani-cottura/T59TT60N0.html

L'impianto è in trifase perché prima era un laboratorio artigianale con potenza di 10Kw, ora trasformato in abitazione.
Ma cosa comporterebbe il fatto di lavorare sbilanciato su una fase? se ad esempio mi ritrovassi ad assorbire per un certo lasso di tempo 3Kw da una sola fase ed il restante 1,5 Kw sulle altre 2 cosa potrebbe succedere? non basterebbe cercare di ripartire al meglio possibile i carichi, ad esempio 1 climatizzatore sulla fase L1, l'altro climatizzatore su L2 e forza motrice e luci sulla fase L3?

Ma cosa dovrei fare per passare a 6Kw monofase? parlo ovviamente di modifiche a livello del mio quadro elettrico, so benissimo che devo contattare enel per il contatore....
Oppure, qualcuno che ha già un contratto da 10Kw, saprebbe darmi un'idea indicativa dei costi? ovviamente parlo di spese fisse, ovvio che la componente energia varia in base al consumo...

Scusate se vi sembrano domande stupide, ma le mie conoscenze in materia elettrica sono piuttosto limitate.....

Grazie 1000!



Modificato da Gresam - 16 Gen 2017 alle 21:03
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 16 Gen 2017 alle 19:36
Non trovo quel modello, è scritto giusto? I piani cottura da 7kW o più, sono fatti per la trifase, ma in questo caso è un po' un casino.
Come fanno a essere solo 4,5kW? In trifase per un'abitazione ci vogliono minimo 10kW. Con 4,5 kW avresti solo 1,5 kW per fase, quindi se attacchi una lavatrice, quella fase non regge. A meno che non regga al limite con le tolleranze.

Gli allacciamenti trifase di piccola potenza servono per dove c'è un utilizzatore solo da fare funzionare, come una pompa.
Poi c'è l'anomalia italiana con il contatore elettronico, che permette l'obrobrio di assorbire illimitatamente tutta la potenza nominale su una fase sola, allora ce la fai anche con 4,5kW, ma funziona tutto sbilanciato su una fase o su un'altra.
Con il contatore a disco invece non dovresti potere sforare per più di circa il 10% per fase.

I piani cottura da 7kW al max. assorbono 16A (3,7 kW) per fase. Sa fai una linea trifase per il piano, in Italia si usano fili flessibili, quindi può essere che ci vogliano 2,5mmq per conduttore, anziché 1,5 come in Germania, con i fili rigidi. Chiedi ad un elettricista.
Per la linea principale fino al quadro, non so che sezione ci voglia in Italia per 10 kW trifase, probabilmente 6 mm bastano. Poi dal quadro bastano fili più piccoli verso le varie zone.

Secondo me o passi a 10kW in trifase, ma ti spennano con i costi fissi (prova a chiedere per le nuove tariffe), oppure passi a 6kW (o 4,5) in monofase. Peccato però, perché se l'impianto è già suddiviso per la trifase, è un peccato non sfruttarla.

Qui ho appena aggiunto proprio un video sul tema:
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Gresam View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 16 Gen 2017
Stato: Offline
Points: 6
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Gresam Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 16 Gen 2017 alle 12:26
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e sono già qui q chiedere informazioni....
sto restrutturando casa e per la nuova cucina ho deciso di installare  un PCI della Neff modello T59TT060N0.
L'impianto elettrico di casa é a 380-400V trifase, con una potenza  di 4.5Kw, vorrei quindi sapere se posso collegare il PCI a 380V con 5 fili. Vi pongo questa domanda perché sul sito della neff, il piano cottura risulta essere a 220-230V, pero' nelle istruzioni di montaggio é spiegato anche il collegamento a 5 fili in trifase.....
Inoltre vorrei sapere che sezione di cavi sarebbe meglio usare, magari sovvradimensionandoli un po', visto che se non dovessero bastare i 4.5Kw potrei passare tranquillamente ai 6kW....
Il negozio di arredamenti dove ho fatto la cucina mi ha consigliato di far passare i cavi da 6mm, ma probabilmente perché hanno considerato un impianto standard da 220V monofase.

vi ringrazio anticipatamente per le risposte.

Ciao!!!
Torna in cima
marco228 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 13 Gen 2017
Stato: Offline
Points: 3
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota marco228 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 14 Gen 2017 alle 18:20
Grazie Tyco!

Più chiaro di così.....
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 13 Gen 2017 alle 19:36
No, il magnetotermico deve essere da 32A, perchè quello è l'assorbimento massimo del piano in monofase, per i piani da 7,4kW, e la linea deve essere dimensionata per quello.
C'è poi un limitatore impostabile, non in tutti i modelli, dove puoi impostare il consumo massimo, per non superare la portata del contatore.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
marco228 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 13 Gen 2017
Stato: Offline
Points: 3
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota marco228 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 13 Gen 2017 alle 15:26
Grazie della risposta Tyco!!!

Ok, ecco dove sbagliavo, quindi con un MT da 16A sono io che devo stare attento a non mettere tutto al massimo, il piano non lo fa per me... giusto?
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 13 Gen 2017 alle 15:14
No. Quando colleghi il piano in monofase, unisci le due linee di alimentazione insieme. Ognuna con 16A di limite massimo, quindi si sommano a 32A quando le metti insieme.
E' come se hai due stufe da 3,7kW che puoi attaccare ciascuna su una fase (assorbimento 16A ciascuna), o tutte e due sulla stessa fase (assorbimento totale 32A). Ovviamente il piano non lo userai mai tutto alla massima potenza.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
marco228 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 13 Gen 2017
Stato: Offline
Points: 3
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota marco228 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 13 Gen 2017 alle 12:59
Buongiorno a tutti!!!

Mi chiamo Marco e mi sono appena iscritto, come prima cosa voglio fare i complimenti a Cristiano Passeri per l'ottimo lavoro. Se quello che sto per chiedere è già stato trattato chiedo scusa, non l'ho trovato e non ho avuto tempo di leggere tutti i post, chiedo scusa anche per le probabili castronerie che potrò scrivere visto che come sarà evidente non sono un elettricista. 

Vado al sodo: ho letto che tutti i piani a induzione hanno un limitatore non disattivabile di 16A per fase.... e qui scatta la prima domanda: una fornitura domestica monofase devo considerarla come una fase e quindi il piano limita tutto a 16A? Se è così (e sottolineo "se"), perché sulla linea dedicata al PCI viene richiesto un MT da 32A? Non sarebbe sufficiente da 16A visto che anche accendendo tutti i fornelli al massimo comunque verrebbero abbassati gli altri per non superare i 16A? Dove sbaglio?

Ringrazio chi mi vorrà fare capire meglio.

Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 07 Dic 2016 alle 12:04
Ciao, con 6 mmq il magnetotermico va da 32A. Poi non importa se limiti il piano. Per il contatore dipende dalle tue esigenze. Non lo devi aumentare per forza. Vedi anche la guida sulla scelta del contatore.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Ciccio79 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 07 Dic 2016
Stato: Offline
Points: 18
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Ciccio79 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 07 Dic 2016 alle 10:14
Buongiorno a tutti, sono nuovo navigando sul menù non ho trovato la sezione presentazioni non so se mi sia sfuggita.

Comunque sto per ristrutturare totalmente il mio appartamento e vorrei mettere un piano ad induzione.

Mi sono letto tutto il thread e ho visto che c'è tyco che sembra essere molto esperto di collegamenti elettrici.

Ora mi chiedo per collegare un piano ad induzione devo mettere una magnotermico dedicato da 32 o da 16? la sezione del filo andrebbe bene da 6mm la distanza tra magnetotermico e pci dovrebbe essere ca 10 metri.

Inoltre ho capito che il collegamento alla presa deve avvenire con morsetti e non con spina shuko.

Vorrei prendere un piano della siemens da 7.4 kw quindi dovrei aumentare i kw a 6? gisuto?

Grazie a tutti per l 'aiuto.

Torna in cima
ArinZ View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 28 Set 2016
Stato: Offline
Points: 17
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota ArinZ Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 04 Ott 2016 alle 15:19

I cavi del 4 sono passati, arrivando fino al quadro elettrico! Giovedì l'elettricista viene a cambiare gli interruttori magnetotermici...
Entro il w.e. spero di essere operativo! Grazie per i consigli, ora vado a leggermi le recensioni delle pentole, che devo rifare tutta la batteria...
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 29 Set 2016 alle 19:54
La foto è meglio grossa, così si legge meglio :)
No beh, la dicitura "forza motrice" non è dovuta all'elettricista, è ancora in uso in Italia per indicare la linea delle prese. Solo che ora si tende a dividere le abitazioni in zone intere, non più divise in luci e prese. Quando le zone sono tante diventa incasinato tenerle divise in prese e luci. Ma come termine mi ha sempre fatto ridere lo stesso :) Uno in casa mica ha un tornio da 10 o 20kW, che pesa una tonnellata :) ( e se lo ritroverebbe al piano di sotto)

Io farei così (ma chiedi all'elettricista)
Se puoi portare la linea dedicata per il piano:
32A magnetotermico differenziale - 25o 32 A magnetotermico per PCI - 25 o 32A per prese di alimentazione - 16A condizionatori - 10A per illuminazione.

16A è troppo poco per tutte le prese, se hai 6kW

Il generale da 32A dovrebbe avere una curva di distacco più lenta (non la B che è la più veloce, come i MT che ci sono già) degli altri da 32A che eventualmente metti, sennò in caso di sovraccarico ti potrebbe scattare il generale prima che scatti quello delle prese o del piano cottura. Guarda se su quello da 25A c'è una C o una D.

Quando superi i 7-7,3 kW salta il generale o il contatore. (Più facile il contatore, dato che è elettronico)

Se non puoi portare la linea dedicata per il piano:

32A magnetotermico differenziale - 25 o 32A magnetotermico per prese di alimentazione - 16A condizionatori - 10A per illuminazione.
Stesso discorso con la curva di distacco.

Parlando in generale, nonostante le regolamentazioni europee sui titoli professionali, da quello che leggo in giro sembra veramente difficile, ancora oggi, trovare in Italia un elettricista che sia degno del titolo. Si leggono assurdità di tutti i tipi.

Negli anni 80 andavo in un grande residence in montagna con centinaia di appartamenti, costruito fra gli anni 70 e 80. Negli appartamenti c'erano i fornelli elettrici con 4 piastre in ghisa, e nel quadro elettrico degli appartamenti c'erano 3 o 4 magnetotermici, di cui uno enorme, collegato solo per i fornelli. Sotto il lavandino c'era la presa del piano cottura, che non era fatta con i morsetti, ma era una di quelle prese grosse rotonde, rosse o blu, da cantiere con un cavo enorme che andava ai fornelli. Quindi come si collegava un piano cottura elettrico di potenza superiore ai 3kW lo sapevano già all'epoca, se non prima. Per questo c'è da stupirsi se un elettricista che si dice qualificato, non fa oggi le cose come si dovrebbe.

In realtà ha poco senso usare una di quelle prese da cantiere per un collegamento fisso, tanto più che c'è l'interruttore sul quadro.
Non mi ricordo se lì fosse in monofase o trifase, ma credo in monofase, perché il magnetotermico era molto più grosso rispetto agli altri, era da 25 o 32 A. Strano perché avranno dovuto portare in giro cavi enormi per tutto il residence, con costi più alti e perdite in calore maggiori.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
ArinZ View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 28 Set 2016
Stato: Offline
Points: 17
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota ArinZ Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 29 Set 2016 alle 18:36
Ecco, questa è una foto del mio unico quadro elettrico di casa




Perdonate se è un pò grande... ma non sono riuscito a ridimensionarla.

Da SX il 25A con il salvavita, poi due da 16A e uno da 10A
Come detto prima se riuscissi ad arrivare coi cavi lanciati dalla presa del PCI ci sarebbe spazio per aggiungere un altro magnetotermico.
Se non ci arrivo invece dovranno rimanere questi attuali...

Però io mi chiedevo se, considerando il contratto di fornitura a 6Kw ed il piano che ha un massimo di 7,2Kw, non sia opportuno sostituire tutti gli interruttori, cosi da avere questa configurazione

guardando alla foto

Da SX verso DX

32A magnetotermico differenziale - 25A magnetotermico per prese di alimentazione - [16A già presente dedicato ai condizionatori] 10A magnetotermico per linee di illuminazione
questo nel caso non riuscissi ad arrivare al q.e. con i due fili dedicati al PCI


sempre da SX verso DX

32A magnetotermico differenziale - 25A magnetotermico per PCI - 16A magnetotermico per prese di alimentazione - [16A già presente dedicato ai condizionatori] 10A magnetotermico per linee di illuminazione
questo considerando giunti a destinazione nel quadro i cavi di alimentazione provenienti direttamente dalla presa di alimentazione del PCI

Credo che cosi sarebbe corretto...

mentre il resto del collegamento lo farò fare cosi:

dal PCI alla presa cavo flessibile [sez. fili 2,5mm] terminato con puntalini e mammut, collegato al filo da sez. 4mm rilanciato [dentro scatola derivazione oppure al Q.E.].


Se è tutto giusto auguratemi buona fortuna che questo fine settimana dovrebbero venire a farmi il lavoro!

Torna in cima
ArinZ View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 28 Set 2016
Stato: Offline
Points: 17
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota ArinZ Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 29 Set 2016 alle 16:33
Postato originariamente da Tyco Tyco Ha scritto:

A me fa un po' ridere usato in ambiente domestico, soprattutto
dove di solito c'è una monofase da 3kW




Beato te, a me fa un po' inc****re invece, per l'approssimazione di certi cosiddetti "professionisti"

Cmq sia appena arrivo a casa cerco di fare una foto così è più chiaro...
Grazie intanto per tutti i chiarimenti che mi stai dando...

Modificato da ArinZ - 29 Set 2016 alle 18:37
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (1) Grazie(1)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 29 Set 2016 alle 15:35
Beh, del 2000 mica è vecchio. Impianti che ho visto in Italia del 1990 erano già divisi in zone (poche, ma comunque distinte fra loro).
La denominazione "fm" sta per "forza motrice". Se non sbaglio viene da tempi antilucani in cui, nelle officine, si distingueva fra la linea (o linee) monofase per le luci e la linea trifase che andava ai macchinari. Da lì, il termine forza motrice. A me fa un po' ridere usato in ambiente domestico, soprattutto dove di solito c'è una monofase da 3kW.
No, il salvavita è rigorosamente un interruttore differenziale (protezione da correnti di dispersione verso terra), che può incorporare anche un magnetotermico (protezione da sovraccarichi e corto circuiti). Sono 2 cose completamente diverse. Di differenziale ne basta uno solo a monte per tutto l'impianto.
 
Se avevi specificato all'elettricista che avresti messo dei fornelli elettrici, avrebbe dovuto per forza sapere che una presa da 16A non andava bene, e che ci voleva il collegamento diretto al quadro. Che siano piastre a induzione o in ghisa come ci sono da una vita, non fa differenza. Ci sono norme che lo dicono. Volendo fargli modificare la linea, tutti i costi sarebbero a carico suo.
 
Se sulla linea "luci" c'è un magnetotermico da 10A, vuol dire probabilmente che anche i cavi sono più piccoli.
Ma se l'impianto è fatto per 6 Kw e non è diviso in zone, vuol dire che tutta la linea delle prese ed il tratto fino al contatore è fatto per 6kW, che con le tolleranze del contatore sono circa 7kW.
 
Vanno cambiati solo i magnetotermici da 16 e 25A. Non quello della linea luci
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
ArinZ View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 28 Set 2016
Stato: Offline
Points: 17
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota ArinZ Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 29 Set 2016 alle 13:20
La casa è stata costruita inizio 2000, quindi con la vecchia normativa e sono andati al risparmio... l'impianto è quello per esistente... attualmente ho fatto una piccola ristrutturazione, bagno + cucina nuova e aggiunta di alcuni punti luce.
Avendo specificato che avrei messo un PCI credevo che la ditta che ha fatto il lavoro sapesse cosa andava fatto ma non è così...
Ora non ho la certezza che nei corrugati presenti si riesca ad infilare i 3 cavi per andare diretti al quadro generale...
Cerco di spiegarmi meglio: la linea esterna Enel entra in un interruttore da 25a, quello che chiamano comunemente salvavita, e poi è distribuita in due altri, uno da 16a denominato fm e un altro da 10a luci...
Se riesco a far passare questi due fili diretti aggiungo un altro magnetotermico da 25a e il salvavita a questo punto dovrà diventare da 32a, altrimenti non interverrebbe, dico bene?
Il mio cruccio e timore è se non si riesce a trovare la via per portare i nuovi fili al quadro generale... a quel punto il PCI mi rimarrebbe collegato in cassetta di derivazione assieme a tutto il resto è sotto un interruttore da 16a... in questo caso è comunque necessario cambiare i vari interruttori, adeguando gli amperaggio come detto sopra?
La schuko, avendo letto sopra, la tolgo e metto dei morsetti dentro al cestello della presa...
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 29 Set 2016 alle 12:20
Ciao,
vedo che parli di muratura. L'impianto è in una nuova costruzione o è una ristrutturazione? Se fosse in una nuova costruzione, scusa ma sarebbe fatto da cani. Se ho capito bene l'impianto non è diviso in zone, ma solo in prese e luci. Gli impianti molto vecchi erano fatti così (anni 80 circa).
Se è una ristrutturazione bisogna vedere cosa era stato stabilito di fare. Di solito l'impianto si rifà da zero, dividendolo in zone, ciascuna con le sue prese e luci. In più, si mettono linee indipendenti per i grossi utilizzatori, come condizionatori, piano cottura, ecc.

4mmq dovrebbero bastare per 6kW ed il magnetotermico delle prese dovrà essere da 32A. Certo che con questa potenza disponibile, mettere il piano non direttamente collegato al quadro, è proprio un pastrocchio all'italiana :)
Dovreste guardare se dal quadro alla cassetta c'è spazio per tirare altri 2 fili da almeno 4mm (meglio se anche la terra), che poi nella cassetta di derivazione si giunteranno a quelli che vanno solo alla presa del piano. La Schuko la dovrai smontare e attaccare il piano con dei morsetti.
 
Per il differenziale generale da 25A credo tu intenda che sia anche magnetotermico, ed anche quello deve diventare da 32A. Mentre per le luci penso che sia solo un magnetotermico, da 10A, ma quello non va cambiato.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
ArinZ View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 28 Set 2016
Stato: Offline
Points: 17
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota ArinZ Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 29 Set 2016 alle 10:34
Salve a tutti...
Mi sono iscritto al forum ieri perché leggendo questa discussione trovata cercando su google ho deciso di controllare lo stato dell'impianto elettrico...
E poi mi sono impanicato!!!
Ovviamente avevo lasciato carta bianca all'impiantista, specificando che avrei montato un PCI...
Oggi mi ritrovo una presa schuko alla parete, che esce con fili da 4mm... ma invece di andare diretti al quadro sono raccordati in scatola di derivazione assieme a tutte le altre linee fm del piano... poi sale la dorsale che va al magnetotrmico...
Al Q.E. ho un salvavita da 25a, e poi due differenziali uno da 16a per fm e uno da 10a per le luci...
Considerando che ho un contratto di fornitura da 6kw penso dovrei cambiarli tutti, giusto? Ovvero arrivare diretti al Q.E. con i fili da 4mm del PCI, metterli sotto un differenziale da 25a dedicato e cambiare il salvavita con un 32a... gli altri differenziali possono rimanere gli stessi, giusto?

Ora... se tutto questo fosse giusto... avendo già -purtroppo- concluso tutti i lavori di muratura e non potendo più fare tracce o altri lavori edili... poniamo che non sia possibile portare direttamente al Q.E. i fili del PCI... se lo lascio attaccato nella scatola di derivazione (quindi sotto il differenziale da 16a assieme a tutti gli altri apparecchi dcasa) mi vedrei costretto a doverlo usare a potenza ridotta? Il PCI che abbiamo è whirlpool acm 814 ba, da 7,2kw, preso con pacchetto elettrodomestici assieme ad altri...
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 22 Ago 2016 alle 11:29
I 3 elementi in ceramica sono i fusibili di protezione generale per le 3 fasi. Negli impianti non recenti si mettevano al posto dei magnetotermici. Oggi i fusibili si mettono solo per la protezione della linea generale in ingresso all'edificio.
Se la caldaia a gas ti fa anche l'acqua calda, anche i 3 fusibili saranno da 16A. Se invece hai la caldaietta elettrica per l'acqua calda (il Durchlauferhitzer), dovrebbero essere più grossi. In ogni caso, se mai dovrai svitarne uno per vedere da quanto sono, prima di svitarlo devi mettere tutti i magnetotermici su spento.

AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
incidenceangle View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 23 Mar 2016
Stato: Offline
Points: 5
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota incidenceangle Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 21 Ago 2016 alle 20:41
Eh può darsi! Sì abbiamo 3 kW, e a parte il frigo non si dovrebbe attaccare niente di troppo potente su quella linea, al massimo la impastatrice. Se risulta fattibile tiro un nuovo cavo altrimenti userò la scatola di derivazione dietro ai fornelli!
In Germania ho la caldaia a metano, tutti gli interruttori sono da 16A. Ci sono poi degli elementi rotondi di ceramica che non so cosa siano...
Grazie di nuovo per ora!
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 21 Ago 2016 alle 20:20
Allora meglio. Hai fatto bene a rimandarlo indietro, aveva solo 9 livelli. Sarebbe interessante fare una prova con il modello gemello dell'EHI6540.
Quell'impianto elettrico era già fori norma negli anni 80 mi sa. L'utente Andy ci saprà dire meglio. Andrebbe segnalato per tutto il condominio. Una bassa resistenza di contatto tra i fili attorcigliati non è garantita.
Se sulla linea di quella presa ci sono già tutte quelle altre cose, è meglio se tiri altri fili dalla scatola principale della cucina, sennò fra il frigo e il resto ti sottraggono diverse centinaia di W sulla linea del piano. Se su una di quelle prese ci attacchi una bistecchiera da 2000W, togli ancora di più. Finchè hai 3KW però non fa differenza, perchè il contatore scatta prima che si raggiungano i 25A su quella linea.
Non so le specifiche nel dettaglio dei 2 magnetotermici che hai indicato, ma se sono standard vanno bene. Non servono tipi particolari.

Ho una domanda per il tuo impianto in Germania. Se hai l'acqua calda elettrica, sai quanti kW hai di allacciamento? O da quanto sono i 3 magnetotermici vicino al contatore?
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
incidenceangle View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 23 Mar 2016
Stato: Offline
Points: 5
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota incidenceangle Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 21 Ago 2016 alle 10:44
Sì nella scatola principale della cucina ci sono in parallelo 5 circuiti con fili grossi tutti neri arricciati con un nastro adesivo, un disastro! Confused Purtroppo non so cosa c'è a monte, probabilmente altro nastro... Però cambierò almeno questo con morsetti volanti o mammut.

Uno dei 5 circuiti va diretto dietro i fornelli, però da qui partono i collegamenti di cappa, frigo e un paio di prese. Se questo non è un problema attaccherei il PCI direttamente qui.
Un magnetotermico 1p+n tipo Gewiss GW90029 o Bticino Fc881C25 va bene?
Un cavo
da 4mmq dovrei averlo già, mancano i puntelli a crimpare e la pinza.
Sul PCI collego la fase ai due terminali corrispondenti giusto? Neutro al neutro, e terra a terra.

Il piano AEG che avevo preso in Germania (online su un noto sito web) lo ho restituito a suo tempo senza nemmeno aprirlo perché né le istruzioni né il servizio clienti accennavano al limitatore. Quindi non posso verificare se in realtà lo abbia, anche se sarebbe interessante saperlo. In Germania attualmente ho un piano vetroceramica a resistenza.

Grazie mille Tyco!!! Sempre informatissimo!
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 20 Ago 2016 alle 22:27
Se i cavi che vanno fino alla presa che sarebbe più comoda sono grossi e vengono direttamente dalla prima scatola, con i cavi attaccati insieme col nastro adesivo, ti puoi attaccare benissimo lì, mettendoci un magnetotermico da 25A.
Ma i fili nella derivazione principale sono solo arricciati fra loro e tenuti insieme solo col nastro adesivo, o c'è un morsetto singolo fatto a cappuccio? Sennò come minimo dovresti togliere il nastro adesivo e metterci un bel morsetto. Con le a alti correnti i fili solo arricciati si possono scaldare e bruciare.
Il Bticino 642 26A 380V sull'altra linea dovrebbe essre un interruttore automatico, tipo magnetotermico, da 26A.
Il piano che avevi preso in Germania ce l'hai ancora? Hai provato la procedura standard per impostare il limitatore? Il software è di sicuro più recente del mio e può essere che ce l'abbia, ma non sia indicato.
Sennò puoi prendere per lo stesso prezzo l'Electrolux EHH6540, che è sempre lo stesso piano, ma in versione più moderna (con gli slider, 14 livelli e il limitatore)
Prima fai qualche tentativo così:

1) A piano spento, tocca per 3 secondi il tasto di accensione generale. Misura preciso i 3 secondi! Dopodichè il display si accende e rispegne.
2) Tocca per 3 secondi precisi il tasto del lucchetto. Sul display compare "b0" o "b1"
3) Tocca il tasto con l'orologio una o più volte, finche non compare il parametro "P0"
4) Adesso con i tasti +- del timer imposti il limitatore.
P0 = non limitato
P1= 1,5 Kw
P2= 2 Kw
P3= 2,5 Kw
P4= 3 Kw
P5= 3,5 Kw
P6= 4 Kw
P7= 4,5 Kw
P8= 5 Kw
P9= 6 Kw
5) Spegni il piano per memorizzare

Fra un tentativo e l'altro aspetta prima di riaccendere, che la ventola si fermi. Il mio che non ha il limitatore, al punto 2) fa un bip e non succede niente.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
incidenceangle View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 23 Mar 2016
Stato: Offline
Points: 5
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota incidenceangle Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 20 Ago 2016 alle 10:27
Ciao a tutti!

Avevo scritto qui lo scorso marzo per chiedere informazioni sull'installazione del PCI, poi la cosa si era arenata in quanto il prodotto AEG comparto in Germania non aveva il limitatore. Adesso vorrei riprovarci comparandolo in Italia.

@Tyco a mi aveva già dato utili indicazioni per il collegamento ma per essere sicuro ho spostato gli armadietti della cucina :/ per capire la situazione reale.


Contratto: 3 kW, di limitare il PCI a 2 o 2.5 kW (in base a cosa permette il PCI)
Contatore: digitale
Impianto: vecchio (inizio '80), probabilmente abbastanza disastroso.
Nel quadro principale ci sono solo due interruttori (5A, 20A) e un differenziale (15A), non ci sono circuiti dedicati.
Sul lato di "lavoro" della cucina partendo dalla sinistra trovo:

- Una scatola grande con un groviglio di cavi: individuo due "nuclei" principali ovvero fase e neutro (tutti neri, con sezione molto grande, forse 6 mmq). Ogni nucleo è collegato insieme con nastro isolante di "tessuto". In totale mi sembra 5 cavi per "nucleo".

- Un circuito (F,N,T) va verso destra alla prima scatola di derivazione piccola (a 50 cm di distanza) dove è attaccata (con morsetti mammut) la lavastoviglie, passando per un interruttore installato sopra il lavello :/ (Bticino art. 642 26A 380V). I cavi credo siano da 4 o da 6 mmq, più piccola la terra. Che tipo di interruttore è?

- Un altro circuito va a una seconda scatoletta di derivazione (piccola) circa 1.5 metri verso a destra in corrispondenza del fornello, qui in precedenza era attaccato il forno (adesso solo la scintilla del fornello a gas). Sarebbe il punto più comodo per collegare il PCI. Cavi compre sopra, credo da 6 mmq.

- Purtroppo da questo punto partono altri due circuiti (mega mammut) uno va direttamente sopra a una presa (doppia) sul piano di lavoro e da qui alla cappa. Un altro attraversa la cucina giungendo al lato opposto a due prese, a una è collegato il frigorifero e l'altra è sul piano di lavoro (usata per robot di cucina, impastatrice). I cavi di entrambi sono piè piccoli ma non miseri, forse 4 mmq.

- In caso fosse rilevante: il forno è alla sinistra della scatola grande collegato a una scatola di derivazione immagino sia un altro dei 5 circuiti.

Vorrei chiedervi se il collegamento è fattibile in piena sicurezza e quale sarebbe la soluzione migliore dato questo impianto. Lo posso attaccare al posto dell'accendi fuochi con un cavo opportuno e eventualmente un magnetotermico nell'armadietto sottostante (vuoto). Che sezione di cavo e soprattutto che interruttore dovrei acquistare? Sarebbe critico non usare in puntelli a crimpare?


Un po' OT: che voi sappiate il modello IKEA FOLKLIG (279€), di cui ho letto recensioni piuttosto negative qui, è stato rinnovato/migliorato? Chiedo perché vedo che ora ha il limitatore e i comandi sono un po' differenti rispetto alla recensione. Comunque è più probabile che si punti su Bosch.

Grazie mille! Scusate la lunghezza!
Torna in cima
andy View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 25 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 39
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota andy Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 11 Mag 2016 alle 14:54
Postato originariamente da enzobor enzobor Ha scritto:

Salve a tutti... 
Avrei dei dubbi circa l'installazione del piano pxe651fc1e.

Ho un contatore da 4,5 kw, i cavi credo siano da 2,5 mm.
ora questi finiscono in questo interruttore 
(magnetotermico da 10?) 
forse allora non ho capito bene il post iniziale.....
da qui pareva che avessi una linea da 2,5 mm2 che dal ctr alimentava tutto.

quando tu dici
" i cavi credo siano da 2,5 mm.
ora questi finiscono in questo interruttore "


forse intendevi che i fili che arrivano al piano cottura partono da uno di questi interruttori?


ad ogni modo x una protezione efficace i vari MT devono essere dimensionati in funzione della sezione dei conduttori a valle,x es sotto al MT da 63A ci dovrebbe essere una linea da 10mm2 non di meno....sotto al 40A linea da 6 mm2.....ecc ecc....

Torna in cima
enzobor View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 10 Mag 2016
Stato: Offline
Points: 4
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota enzobor Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 11 Mag 2016 alle 12:45
allora la mia situazione, completa, è questa:
contatore 4,5kw 10m filo e interruttore salvavita c63 (cantina), poi 8m filo e interruttore generale del piano c40.
da qui c'è un mt da 25 che fa arrivare i fili in cucina e finiscono in una serie di mt da 10 e 25 (piano aimè da 10 e vediamo come modificarlo,, da 20 e 25 oggi non ne avevano, quasi quasi gli metto il mt-d da 32 e poi modifico...)
Torna in cima
andy View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 25 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 39
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota andy Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 11 Mag 2016 alle 07:17
allora,la norma prevede un 16 A x il 2,5 e 10 A x l'1,5 ma se la tratta è lunga 3-4 mt si può arrivare anche a 10A/mm2 non oltre  con una caduta di tensione minima, se la linea invece  Ã¨ quella generale di tutta l'abitazione e quindi decisamente più lunga la caduta di tensione sarebbe sicuramente più accentuata magari facendo arrivare 200v al carico con conseguente effetto discoteca sulle luci di tutta la casa.....
ovvio che se hai la linea che dal quadro va al carico da 2,5 lunga 5 mt puoi anche mettere un 25A,ma se la linea che dal contatore alimenta il quadro e quindi il resto dell'impianto è anch'essa da 2,5 non puoi utilizzare tutti i 4,5KW (4,95) a disposizione,almeno quella che parte dal contatore va sostituita con un 6 mm2 per fare un buon lavoro,così in caso di aumento a 6 KW si è già a posto,e quel diff MT da 32 A a monte di tutto.


Modificato da andy - 11 Mag 2016 alle 10:13
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 10 Mag 2016 alle 21:40
Ciao Andy, ma non avevi detto che 2,5mmq tengono molto più di 16A? Io ho le linee da 16A con 1,5 mmq, anche se sono fili rigidi, che tengono qualcosa di più.
I siti che uso dove si può calcolare la sezione in base alla lunghezza e portata danno risultati di quel tipo, ma non ho i link su questo PC.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
andy View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 25 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 39
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota andy Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 10 Mag 2016 alle 17:36
ricordiamoci sempre che gli interr MT servono a proteggere le linee non gli apparecchi,quindi una linea da 2,5 mm2 andrebbe protetta con un 16 A max,circa 6-7A/mm2....
Torna in cima
enzobor View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 10 Mag 2016
Stato: Offline
Points: 4
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota enzobor Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 10 Mag 2016 alle 17:08
Ok. Allora inverto il magnetotermico da 10 con quello da 25 accanto(frigo) e quello nuovo l9 lascio in un cassetto giusto?
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 10 Mag 2016 alle 16:46
32A sono 7,4 kW, quindi andrebbe bene al massimo come protezione generale dell'impianto. (Con 4,5 Kw bastano 25A, calcolando la tolleranza del +27% per 1 ora)

25A sono 5,7 kW, quindi andrebbero bene per il piano cottura, considerando le tolleranze del contatore. Forse sarebbero meglio 20A (4,6 Kw) dato che lo limiterai massimo intorno a 4-4,5kW.

10A (2300W) vanno bene per il forno, se è da 2200W, ed avanzano per il frigo, se è da solo sul magnetotermico.


AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
enzobor View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 10 Mag 2016
Stato: Offline
Points: 4
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota enzobor Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 10 Mag 2016 alle 15:18
altrimenti potrei invertire quello da 10 che serve la linea del piano con uno da 25 (uno  Ã¨ messo per il forno ed uno per il frigo)
Torna in cima
enzobor View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 10 Mag 2016
Stato: Offline
Points: 4
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota enzobor Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 10 Mag 2016 alle 15:14
Salve a tutti... 
Avrei dei dubbi circa l'installazione del piano pxe651fc1e.

Ho un contatore da 4,5 kw, i cavi credo siano da 2,5 mm.
ora questi finiscono in questo interruttore 
(magnetotermico da 10?) ho provveduto a comprarne uno più grosso, ma mi hanno venduto un diff-magnetotermico da 32.... va bene secondo voi?

Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 09 Apr 2016 alle 20:36
Bene. I puntalini sei sempre in tempo a metterli quando li hai. Non posso vedere come appare il filo stretta dalla vite, ma ti consiglio di metterli quando puoi, per aumentare la sicurezza.
I modelli Bosch precedenti hanno di solito un ventilatore grosso centrale per entrambe le schede inverter. Gli AEG ne hanno 2 più piccoli, ogni scheda inverter ha il suo. Nella foto ne vedo uno piccolo vicino al bordo, mi sembrava quindi che nei nuovi modelli ce ne fossero 2 e che avessero cambiato il layout interno, in modo simile agli AEG. Sarebbe interessante vedere che cambiamenti ci sono nelle schede. Positivo il fondo tutto in metallo come sugli AEG e non più in plastica. Ma quello può variare anche dal tipo di telaio, se con bordo in metallo o senza.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
gpcgpc View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 01 Apr 2016
Stato: Offline
Points: 18
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota gpcgpc Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 09 Apr 2016 alle 14:36
Postato originariamente da Tyco Tyco Ha scritto:

Nel tuo caso sei già servito di tutto, non devi modificare niente :) Se hai un cerca fase verifica che la fase sia sul nero, se non lo hai già fatto in passato. Non si sa mai di qualche errore.
Il cavo blu della linea sembra leggermente più piccolo del nero. Non sono entrambi da 4mmq?
Il cavo in dotazione sembra molto piccolo, da 1,5 mmq. In Germania il cavo in dotazione è sempre da 2,5 ma per ragioni meccaniche, non elettriche e con guaina esterna molto spessa. In Italia si vede che non c'è questa prescrizione, e sono andati al risparmio. 1,5 mmq bastano in trifase per 16A. In Monofase ne metti 2 insieme, oppure non usi quel cavo e usi i ponticelli. Il filo si stringe direttamente sotto la vite, per questo, per un contatto migliore e più sicuro dovresti mettere i puntalini. Sennò alcuni capi tenderebbero a scivolare fuori dalla vite e la sezione di contatto si riduce, aumentando la resistenza e quindi il calore. Se finora è andato ben vuol dire che il contatto era fatto bene lo stesso, ma li ci passano fino a 32A! Non è una lampada da 20W. Lo stesso succede con i mammut, dove la vite tende anche a tagliare i capi del filo su cui si stringe.

I ponticelli sono giusti. Sul 2-3 metti la fase (Nero) e sul 4-5 il neutro (blu). Ovviamente non importa su quale morsetto del ponte li attacchi. La terra va dove c'è il simbolo, accanto al 5.
Scommetto però che la zona flexy prende potenza dal morsetto 2 (fase 1, nel collegamento con 2 fasi), mentre le due zone circolari dal morsetto 3 (fase 2). Quindi, a fare proprio i pignoli, potresti attaccare la fase sul morsetto della metà del piano che pensi di usare di più, in modo che non risenta della (minima) resistenza apportata in più dal ponte.

Sembra che il piano abbia 2 ventilatori. Sono tutti e 2 sullo stesso lato in fondo?

 
Grazie di tutto Tyco, ho finito di installarlo attaccando i cavi senza crimparci le protezioni, ha sempre funzionato così il vecchio piano quindi anche questo credo funzionerà... provato il nuovo piano di corsa al volo per fare una pasta (acqua zona flex, padella sugo zona 21). Sembra tutto ok, devo un secondo adattarmi al nuovo piano e studiarlo poi faccio una recensione.
 
Di Ventole ne vedo solo una esternamente, non so se dentro ne monta una seconda, dove hai letto che ne ha due?
 
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 09 Apr 2016 alle 13:52
Postato originariamente da giancarlo22 giancarlo22 Ha scritto:

a parità di potenza nominale ci sono differenze nello stress dei collegamenti elettrici tra piani a piastre elettriche (vecchia scuola) e i più moderni piani ad induzione ????
Qualche differenza c'è, se le piastre sono comandate con manopole meccaniche, anziché comandate elettronicamente, come nei piani con comandi digitali a 9 o più livelli, ma per il collegamento, o per i cavi da usare non fa differenza. Le piastre radianti con i comandi meccanici generano dei picchi di corrente più alti e scintille quando le accendi/spegni, o cambi di livello. Ma questi stress vanno a logorare col tempo i contatti delle manopole, non i morsetti o i cavi.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 09 Apr 2016 alle 11:16
@Giancarlo22:
Nel tuo caso, la scelta del radiante (in vetroceramica spero però), ha comunque senso e rimane in vantaggioso sul gas, se l'allaccio è usato solo in cucina, o se si userebbe una bombola. All'estero piani in vetroceramica a 4 fuochi si trovano a partire ormai da 150€.
Se cucini poco ci vorrebbero molti anni per recuperare i 150€ di differenza di prezzo sfruttando il minore consumo. Se sono piastre in ghisa basterebbero meno tempo per recuperare con l'induzione.

I piani cottura sono fatti per essere usati in postazioni fisse, dove la presa è anche poco accessibile. Le prese mobili non sarebbero da usare per collegamenti permanenti di alta potenza. Quando si assorbono Kw, i contatti di una presa si scaldano più di un morsetto ben fatto. Col tempo i contatti della presa tendono a ossidarsi e ad aumentare di resistenza, producendo sempre più calore. Quando usi una bistecchiera da 2000W senti che la presa si scalda. Dopo l'uso però la togli ed il contatto si "pulisce" almeno in parte al prossimo inserimento/disinserimento di una presa. Per i collegamenti permanenti è sempre indicato di usare un morsetto.
Una lavatrice o una lavastoviglie rimangono pur sempre apparecchi "mobili" ed i problemi di degrado e bruciatura della presa che a volte succedono con gli anni, riguarda proprio lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, ecc...
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
giancarlo22 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 07 Apr 2016
Stato: Offline
Points: 12
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota giancarlo22 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 09 Apr 2016 alle 11:00
Vorrei porre agli amici del Forum anche la domanda seguente:

a parità di potenza nominale ci sono differenze nello stress dei collegamenti elettrici tra piani a piastre elettriche (vecchia scuola) e i più moderni piani ad induzione ????
giancarlo
Torna in cima
giancarlo22 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 07 Apr 2016
Stato: Offline
Points: 12
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota giancarlo22 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 09 Apr 2016 alle 10:33
Riguardando meglio i messaggi del Forum verifico che i morsetti a muro rispetto alla presa Shuko sono largamente preferenziali per una maggiore resistenza all'ossidazione nel tempo e migliore dissipazione del calore che si crea nell'uso normale.
Valuterò pertanto a breve di aprire una finestra nel pannello posteriore del mobiletto cucina, accedere alla presa esistente e trasformarla in attacco a morsetti.
giancarlo
Torna in cima
giancarlo22 View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 07 Apr 2016
Stato: Offline
Points: 12
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota giancarlo22 Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 09 Apr 2016 alle 10:01
Io sono in attesa di un piano cottura a piastre elettriche (3) di potenza massima 2,6 KW (=1+1+0.6)
Di fatto ne attaccherò al massimo 2 perché le mie esigenze di cucine sono limitate e sono spesso fuori casa.
Ho scelto le pur obsolete piastre in alternativa al moderno piano ad induzione perché ho trovato un piano con le stesse identiche misure del mio attuale a gas (cosa non trovata per l'induzione) e spendo una cifra molto più bassa (125 euro rispetto a 300-400 dell'induzione).
L'obiettivo è eliminare il contratto gas che, con il mercato libero, diventerà a breve molto più caro specie per consumi bassi come i miei, aumentando invece un po' il consumo elettrico e portandomi quindi ad un livello di consumo medio, più favorito dalle tariffe.
Data la scomodità di accesso alla presa a muro, contravvenendo alle Vs. buone indicazioni, penso di utilizzare l'attacco esistente Shuko al quale già attacco da 20 anni un forno di potenza circa 2 Kw e che ovviamente sarà alternativo al piano cottura.
Mi spiegate perché, a parità di fili interni al muro, è così migliorativo l'attacco a morsetti rispetto alla Shuko ? e perché non si usano i morsetti anche per le lavatrici, di potenza paragonabile ?

Grazie a tutti 
 
giancarlo
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 09 Apr 2016 alle 08:33
Nel tuo caso sei già servito di tutto, non devi modificare niente :) Se hai un cerca fase verifica che la fase sia sul nero, se non lo hai già fatto in passato. Non si sa mai di qualche errore.
Il cavo blu della linea sembra leggermente più piccolo del nero. Non sono entrambi da 4mmq?
Il cavo in dotazione sembra molto piccolo, da 1,5 mmq. In Germania il cavo in dotazione è sempre da 2,5 ma per ragioni meccaniche, non elettriche e con guaina esterna molto spessa. In Italia si vede che non c'è questa prescrizione, e sono andati al risparmio. 1,5 mmq bastano in trifase per 16A. In Monofase ne metti 2 insieme, oppure non usi quel cavo e usi i ponticelli. Il filo si stringe direttamente sotto la vite, per questo, per un contatto migliore e più sicuro dovresti mettere i puntalini. Sennò alcuni capi tenderebbero a scivolare fuori dalla vite e la sezione di contatto si riduce, aumentando la resistenza e quindi il calore. Se finora è andato ben vuol dire che il contatto era fatto bene lo stesso, ma li ci passano fino a 32A! Non è una lampada da 20W. Lo stesso succede con i mammut, dove la vite tende anche a tagliare i capi del filo su cui si stringe.

I ponticelli sono giusti. Sul 2-3 metti la fase (Nero) e sul 4-5 il neutro (blu). Ovviamente non importa su quale morsetto del ponte li attacchi. La terra va dove c'è il simbolo, accanto al 5.
Scommetto però che la zona flexy prende potenza dal morsetto 2 (fase 1, nel collegamento con 2 fasi), mentre le due zone circolari dal morsetto 3 (fase 2). Quindi, a fare proprio i pignoli, potresti attaccare la fase sul morsetto della metà del piano che pensi di usare di più, in modo che non risenta della (minima) resistenza apportata in più dal ponte.

Sembra che il piano abbia 2 ventilatori. Sono tutti e 2 sullo stesso lato in fondo?

AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
gpcgpc View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 01 Apr 2016
Stato: Offline
Points: 18
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota gpcgpc Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 09 Apr 2016 alle 01:24
Ciao, devo collegare il piano bosch PXE675DC1E appena comprato, alla linea elettrica.
Ho un contratto monofase 230 V 10KW, per cui userò tutti i 7400KW di potenza senza limitatore.
I cavi arrivano dall'interrutore/differenziale in foto qui sotto a destra da 32A, direttamente al piano (avevo già un piano da 7kw che si è rotto) senza nessuna derivazione, è una linea dedicata.
L'impianto me lo fece l'elettricista 14 anni fa quando montai il mio primo piano induzione, onestamente mi ero fidato e del resto per 14 anni il vecchio piano ha sempre funzionato bene, ma ora prima di montare il nuovo piano volevo verificare bene e chiedere se secondo voi i cavi in foto qui sotto che sezione sono, e se sono sufficienti considerando che ho tra i 12 ed i 15 metri di distanza totale tra piano e interruttore differenziale.
 
 
Poi volevo chiedervi come attaccare i tre fili qui sopra (Terra gialla/verde, fase nero, neutro Blu) alla morsettiera del piano cottura. Intanto inserisco delle foto dello schema elettrico preso dal manuale, poi le foto del fondo del piano con il cavo in dotazione dove si vede che sono 5 cavi piccolini in verità ma non so dire da quanto sono se da 2.5 o da 4 ma sono molto molto piu piccoli dei tre della linea elettrica che vorrei usare direttamente, poi la foto della morsettiera che ho predisposto con i ponticelli.
 
 
 
 
Le domande che vorrei farvi sono:
 
1. Ã¨ corretto come ho messo i ponticelli dorati sulla morsettiera del piano? ne ho usati due, uno tra 2 e 3 (linea), uno tra 4 e 5 (per il neutro). Lo chiedo perchè sul vecchio piano (di altra marca) gli attacchi per le tre linee andavano tutti ponticellati tra loro, qui invee sembra che un attacco linea (il N.1) resti comletamente fuori dal collegamento. è corretto ? 
 
2. se è corretto come ho messo i ponticelli dorati, basta che attacco i tre cavi (giallo, blu, nero) che ho già senza usare il il cavo fornito dalla bosch, o devo per forza usarlo il cavo in dotazione? Io proprio non vorrei usare il cavo in dotazione per evitare di allungare il percorso che deve fare la corrente dal differenziale al piano, ma non so magari sbaglio ed il cavo va usato.
 
3. se posso usare direttamente i miei cavi, sempre che ho messo spero bene i ponticelli, metto Giallo alla terra, Nero (Linea) sul n.2 o 3 indifferentemente, Blu (neutro) sul 4 o 5 indifferentemente, corretto ? ho non ho capito gli schemi?
 
4. i tre cavi giallo, blu, nero della linea elettrica diretta, come li inserisco nella morsettiera? per ora i tre cavi sono solo spellati (nel vecchio piano li ho usati così per 14 anni...), quelli del cavo in dotazione invece hanno crimpato alle estremita una protezione piatta metallica. Ho letto sopra che devo crimparci sopra quelle protezioni giusto? o posso farne a meno? inoltre poi crimpaggio della protezione o meno, infilo il cavo direttamente sotto la vite e stringo? mi aspettavo che la morsettiera avesse un foro per inserire il cavo (come nei mammut insomma), e poi con la vite stringendo si stringeva il cavo in una specie di morsetto, ma non sembra possibile su questo tipo di morsettiera, sembra che la vite schiacci direttamente il cavo contro la base di rame, è corretto o non ho capito bene e devo invece cercare un foro per inserirci il cavo?
 
grazie per l'aiuto
 
 
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 05 Apr 2016 alle 13:25
Una protezione da corto circuito nella cabina di distribuzione ci sarà di sicuro, ma come portata dev'esserci ancora molto margine. Una volta avevo chiesto per curiosità quanto sarebbe costato passare a 32Ax3 (22KW) o 48Ax3 (33KW) e mi avevano detto che non c'erano lavori particolari da fare. Per sapermi indicare un costo, doveva però uscire un tecnico per vedere se c'erano modifiche da fare nel quadro.

AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
andy View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 25 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 39
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota andy Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 30 Mar 2016 alle 17:30

beh,teoricamente non limitando la potenza il fornitore vende molta più energia perchè non scatta mai nulla e tutto quello che prelevi paghi....

poi subentra il discorso sezioni e disponibilità corrente in rete.....
 
ma sono convinto che qualcosa salta anche da voi,non posso credere che un corto a monte dei MT o un MT che si guasta possa fondere la linea.....
 
sono convinto che in cabina o comunque a monte dei MT ci sia almeno un fusibile ritardato che protegge il cavo.
 
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 30 Mar 2016 alle 11:36
Sì beh, per un motore trifase andare a 2 fasi non va bene, ma per quello non è un problema. Ogni presa trifase ha sempre i suoi 3 magnetotermici nel quadro di casa. Se si mette una pompa di calore trifase, per quella presa si può mettere un triplo magnetotermico che stacca tutte le fasi insieme.
I 3 magnetotermici generali separati sono per evitare che rimanga tutta la casa al buio se salta una fase.
Quello che mi stupisce è che non facciano distinzioni di tariffe o costi fissi in base ai KW di allacciamento e che i 3 magnetotermici generali siano nella zona del quadro contatori non chiusa da sigilli, dove chiunque se li potrebbe cambiare senza dire niente. In Italia chissà quanti lo farebbero, anche se magari non gli serve.

Per il resto sì, avere più sezioni con magnetotermico nel quadro è un fatto di comodità, ma dipende anche dalla sezione dei cavi nei vari tratti dell'impianto, se non è sempre la massima.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
andy View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 25 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 39
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota andy Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 26 Mar 2016 alle 12:51
ho letto qualche post indietro,riguardo al MT dedicato al PCI,piuttosto che la linea dedicata ecc....
beh in un impianto ideale magari è così,nel mio caso x es con una linea da 4 MM2 ci faccio forno PCI e lavastoviglie e un int diff MT da 25A,tanto con 3,3kw di potenza e il coefficiente di contemporaneità possibile non si rischia di mettere nulla in sovraccarico.....
quindi concluderei che la regola da seguire è:
proteggere le linee in modo adeguato in funzione della sezione,poi se uno ha 6,6 kw a disposizione e ha una linea da 10 mm2 con  a monte un interruttore  MT da 40 A  che arriva dietro la cucina, nulla gli vieta di attaccarci tutti gli elettrodomestici che vuole ,il massimo che rischia è che gli scatti il contatore.
il vantaggio di avere molti interruttori è solo quello di poter sezionare l'impianto in caso di guasto e quindi ridurre al minimo il disagio fino alla soluzione del problema,ma non comporta alcun vantaggio nel funzionamento degli apparecchi.....
diverso invece il motivo di mettere tanti diff,magari uno x ogni singola linea importante se in quell'abitazione ci sono molti apparecchi elettronici con alimentatori switching o elettrodomestici di recente costruzione,ma questo è un'altro discorso che riguarda gli interventi improvvisi dei diff senza un motivo apparente e senza avere necessariamente una dispersione franca .
Torna in cima
andy View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 25 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 39
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota andy Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 25 Mar 2016 alle 23:08
concordo,ma qui è difficile trovare chi chiede un trifase x usarlo mono,la maggior parte ha dei carichi trifase e oltre i 6 kw ci vuole il progetto dell'impianto e chi te lo fa te lo bilancia per forza....
comunque ai nostri contatori arriva un cavo non meno di 6 mm2  x i mono limite max 6 kw, e 16 mm2 x i tri fino a 35 kw
 
fino a 15 kw non si paga la reattiva,oltre si.
 
 ci credo che con 11 kw usate tutto senza problemi...Smile
però trovo un po' stano il sistema dei 3 MT separati perchè se hai un motore trifase, oltre ai vari carichi della casa, e una fase va in sovraccarico , scatta un solo MT praticamente il motore continua a girare a 2 fasi,e non è bello....sei costretto a montare un relais di fase su ogni carico trifase.
 
x via del mio piano ti rimando a questo trd,l'ultimo post Ã¨ il mio.
 
 
 


Modificato da andy - 26 Mar 2016 alle 12:32
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 25 Mar 2016 alle 14:27
Sì, ho sentito che i contatori trifase elettronici in Italia permettono di assorbire tutta la potenza anche da una fase sola, ma è sbagliatissimo, oltre che pazzesco. Se i cavi a monte del quadro e del contatore non sono opportunamente sovradimensionati, con grande spreco di rame, per 3 volte la potenza nominale, fondono.
Inoltre si va a sbilanciare pesantemente il trasformatore della cabina di distribuzione, come se si avessero 11KW monofase, andando a perdere uno dei vantaggi principali, per il fornitore stesso, della distribuzione finale in trifase. Le abitazioni si comporterebbero di fatto come carichi monofase, o quasi.

In Germania i contatori (a disco o elettronici) fanno solo i contatori, non si occupano del distacco. Al contatore sono collegati esternamente 3 magnetotermici da 16A, a protezione generale della linea. A questi è demandata la tolleranza di distacco in caso di sovraccarico per fase. Non si possono certo assorbire a lungo molto più di 16A su una fase, giustamente.
In teoria, se uno vuole più KW, basta che si cambi i 3 magnetotermici e li metta da 32 o 64A, finché la linea in ingresso all'edificio regge... :) In realtà bisognerebbe concordarlo col fornitore locale di energia, ma non ci sono aumenti di costi. Ma tutti hanno 16Ax3 e nessuno ha problemi mentre cucina e va la lavatrice, o simili.

Che modello Ikea avevi? Quelli sono i guasti tipici degli Whirlpool.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
andy View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 25 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 39
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota andy Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 24 Mar 2016 alle 22:35
concordo sull'evitare i prodotti IKEA,x mia esperienza l'assistenza post vendita è ritardata paurosamente proprio perchè è gestita da IKEA,2 guasti al mio PCI il primo un mese di fermo dopo 2 giorni di utilizzo,il secondo a distanza di un anno ed è via da un mese esatto e non so ancora nulla....inoltre un guasto molto pericoloso.
 
vorrei precisare invece che i contatori trifase in Italia,e penso ovunque ci siano quelli elettronici,non misurano la corrente x ogni singola fase come facevano i precedenti elettromeccanici bensì misurano ,tramite un TA( trasformatore amperometrico) toroidale, le tre fasi assieme e mandano il segnale alla scheda che gestisce il limitatore per cui si può utilizzare la massima potenza impegnata contrattualmente anche su una singola fase.
 
riguardo i costi dell'aumento di potenza,il contributo è di circa 100€ al KW di aumento una tantum,in zone urbane,in zone montane,in quota,o comunque disagiate o lontane dalle linee principali del fornitore i costi lievitano enormemente.
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 24 Mar 2016 alle 22:06
La cosa migliore sarebbe tirare dei fili adeguati dalla scatola di derivazione più vicina, se non è possibile direttamente dal contatore. Sennò dovresti sacrificare una presa solo per il piano. Attaccarsi in derivazione ad una presa dove c'è già altro attaccato, soprattutto il forno o lavastoviglie, sarebbe da evitare.
4mmq dovrebbero bastano anche per 32A, ma con il contatore da 3 KW non ci arriveresti mai, come carico continuo. Sopra i 4KW (17A), il contatore scatta dopo 1-2 minuti.
Un secondo differenziale per il piano non serve necessariamente.

Passare a 6 KW dovrebbe costare sui 200€ + una tantum iniziale di forse 100€, ma è una scelta da fare in base alla comodità d'uso che si vuole avere, non tanto per salvare un piano senza limitatore.

In Germania la funzione del limitatore è sconosciuta, non solo perché l'allacciamento elettrico di base non lo rende necessario, ma perché anche volendolo usare, il limitatore in trifase sarebbe inutile. In trifase quello che conta è la potenza assorbita per fase, non quella totale. Per come sono fatti i piani a induzione, non possono distribuire arbitrariamente a piacimento la potenza sulle fasi. Per questo il limitatore, anche nei modelli in cui è presente, è di fatto inutile in trifase.

Nella guida su com'è fatto un piano a induzione vedi l'interno del mio piano, che dovrebbe essere quasi identico a quello che hai preso.
La zona arrosto è molto diffusa in Germania, ma solo pochi modelli in Italia ce l'hanno. Conviene semmai una zona a ponte. La zona arrosto fa tenere la pentola più verso l'interno del piano, togliendo spazio alla pentola accanto. Ma se vuoi stare molto basso col prezzo, non serve neanche la zona a ponte.

I modelli Ikea non li consiglierei. Alcuni economici sono fatti dalla Whirlpool, altri dalla AEG, ma sono fatti in versione con solo 9 livelli di cottura. Tra l'altro ho visto che l'L'HK634250XB, come gli altri modelli base con i tasti su e giù, è stato limitato a 9 livelli di cottura, adesso che gli slider sono ormai il controllo standard. Peccato però, perché usare i tasti grossi come quelli, ha i suoi vantaggi.

Si beh, la bombola è comunque da evitare, anche economicamente. Avevo in mente che invece c'era l'allacciamento del metano per i fornelli e il gasolio per la caldaia. Forse allora potrà essere conveniente una pompa di calore.

Tu invece che piano cottura hai in Germania?
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
incidenceangle View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 23 Mar 2016
Stato: Offline
Points: 5
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota incidenceangle Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 24 Mar 2016 alle 11:22
Ciao Tyco, ho intuito che stai in Germania e che avessi un piano AEG simile! Infatti speravo in una tua risposta che puntualmente é arrivata! :)

Grazie! Come dici tu il limitatore non é installato! Infatti, oltre a non essere sul libretto, ho appena chiamato il servizio clienti AEG: la signora non sapeva neanche esistesse tale funzione e mi ha chiesto perché la volessi! :D

Quindi come immaginavo senza non é proprio fattibile sull'impianto da 3 kW. Vorrà dire che lo rispedisco indietro senza aprirlo. O vale la pena innalzare il contratto a 6 kW e tenere questo piano? Non ho idea di quanto costi ció e se sia una soluzione valida.

Grazie per le istruzioni di cablaggio, credo che dovrei derivare il cavo la qualche presa da 16 A o qualche scatola di derivazione. Guarderò le possibilità e il diametro dei fili quando scendo. Mi crea  un po' di timore il fatto di allacciare il PCI da un circuito comune a tutta la casa e non dedicato. Dici che regge 32 A? Ha senso mettere anche un differenziale oltre al magnetotermico?

Allora dovrò comprare in Italia, cercherò quell'Electrolux, che ne pensi dei modelli IKEA?? La zona arrosto non credo che sia necessaria ma chiederò all'utente principale! ;)

Sí, il passaggio a una caldaia a metano sarebbe l'unica possibilità di giustificare l'allacciamento, infatti non é stata ancora scartata. Peró la casa é in montagna e i fori di aerazione in cucina sono un po' un disagio. Oltre alla spesa per la nuova caldaia, inoltre la attuale Viessmann non é vecchissima e funziona perfettamente. Non so se sia fattibile cambiare solo il bruciatore e metterlo a metano ma stiamo andando OT! :)

Fatto sta che la soluzione bombola non é piú praticabile sia per scomodità che per sicurezza. Si vedrà ma a questo punto niente pranzo di Pasqua sull'induzione! :)



Modificato da incidenceangle - 24 Mar 2016 alle 12:35
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 24 Mar 2016 alle 08:57
Ciao e grazie per gli apprezzamenti. Allora siamo compaesani! :) Anch'io sto in Germania, come avrai letto.
Per il collegamento all'impianto vecchio non ci sono punti critici, se il cavo che va alle prese è almeno 4mmq. Il piano lo dovrai limitare a 2,5 max 3KW. Controlla che diametro ha la parte in rame dei cavi.
Un magnetotermico di protezione lo puoi mettere anche in una scatoletta sotto il piano, dentro il mobile. Fa sempre comodo per staccare il piano dalla corrente in caso di necessità.
Anche i piani venduti in Italia sono fatti per la trifase. Basta portare la singola fase ad entrambi i morsetti. La corrente a piena potenza però raddoppia.

La nota dolente è il limitatore. Visto che non hai aperto la scatola, direi di fartelo rimborsare al volo. Non credo che ce l'abbia. In quei pochi AEG che avevo visto, venduti anche in Germania con il limitatore, era scritto nel manuale. L'HK634250XB è un modello con 7,4KW in etichetta, mentre in genere solo i modelli, e non tutti, etichettati con 7,2KW (per i tipi  con 4-5 piastre) hanno il limitatore. Anche i Bosch/Siemens con limitatore sono tutti da 7,2 KW. Il limitatore è solo una funzione software, non so il perché di questa distinzione.
E' una distinzione empirica, ma io non rischierei. Un piano non limitato fa saltare come niente il contatore da 3KW, ma anche da 4,5KW. Solo con 6 KW si può stare anche senza limitatore.
 
Peccato perché se lo aprivi, ero curioso di vedere che schede ha dentro :) Io ho praticamente il predecessore, senza la zona arrosto. Oggi quello senza, lo vendono a meno di 300€ su internet.
Ad un'occhiata veloce, l'AEG non vende in Germania modelli con il limitatore, neanche i modelli più recenti.
Io ti consiglierei di prendere in Italia l'Electrolux EHH6540, che costa poco di più, ma i 4 slider e il limitatore. Non ha la zona arrosto, che se non ti serve, è solo di intralcio sul piano.
 
Pagare un allaccio del gas solo per i fornelli è molto antieconomico, ma in questo caso non converrebbe mettere una caldaia a metano e togliere il gasolio? Passare all'induzione sarebbe in questo caso un discorso diverso. A meno che non si tratti di un vecchio condominio dove la caldaia è rimasta a gasolio, ma non l'ho mai vista come combinazione. 
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
incidenceangle View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 23 Mar 2016
Stato: Offline
Points: 5
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota incidenceangle Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 23 Mar 2016 alle 15:40
Ciao a tutti!
Sono nuovo qui e avrei un paio di dubbi da chiarire, ho usato la funzione cerca ma non ho trovato risposta specifica.

Innanzitutto complimenti a Tyco per le ottime guide, le ho lette tutte!

I miei genitori vivono in montagna e hanno attualmente un fornello a GPL (bombole) e vorrebbero passare all'induzione evitando l'allacciamento al metano (la caldaia funziona a gasolio).

1)
Leggendo questa guida mi vengono dei dubbi sulla fattibilitá/comoditá di questa scelta dato l'impianto elettrico della casa. Questo é vecchio (inizio anni '80), monofase, c'é un solo quadro all'ingresso con due soli interruttori (16A / 10A?). Quindi non credo proprio ci sia un cavo apposito verso la cucina. Non so se si puo tirare e installare un magnetotermico apposito.  I cavi dovrebbero essere grossi e se non sbaglio rigidi. Il contatore é elettronico a 3kW. 

Giá dato questo setup: é fattibile l'installazione e se sí quali modifiche/precauzioni vanno prese per collegare il PCI?

2)
Io vivo in Germania e ho acquistato questa settimana un piano cottura AEG HK634250XB (304€) da portare ai miei genitori per Pasqua. Il piano da 7.4 kW é pensata per essere connesso a due fasi, ho letto nella guida che in questo caso dovrei collegare la mia unica fase a entrambi i morsetti L del piano cottura tramite un ponte. Che problemi comporterebbe?

E ora il problema: sul libretto del PCI (a differenza di piani della stessa marca venduti in Italia) non é indicata la funzione limitatore di potenza (dato che in Germania hanno l'impianto trifase.) L'assenza sarebbe un problema sull'impianto dei miei genitori descritto sopra? Io credo di sí... Secondo voi é solo omessa sul libretto o é proprio mancante? Dovrei restituire il piano comprato e ancora non aperto e cambiare modello oppure va bene e quindi lo porto a casa per Pasqua?

Grazie mille! :)





Modificato da Cristiano Passeri - 23 Mar 2016 alle 17:00
Torna in cima
Timido View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 21 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 4
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Timido Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 26 Feb 2016 alle 06:06
Esattamente. Grazie. Il punto A è il quadro, dove le due "linee" lunghe 20 mt terminano, il punto B è una cassetta di derivazione in cucina, dove appunto arrivano le due linee da 4. Da qui farei le diramazioni per tutti gli elettrodomestici in cucina, compreso il piano. Al momento invece il piano è servito da una sola linea da 4 mmmq, mentre l'altra, che è parallela ma indipendente, serve i restanti elettrodomestici.
Il motivo è che avendoli già stesi, pensavo che "unendoli" ne sfrutterei meglio la capacità complessiva (quantomeno potenzialmente), dando margine al piano ma anche agli altri elettrodomestici.
Torna in cima
andy View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 25 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 39
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota andy Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 25 Feb 2016 alle 18:57
ok,ho capito,vorresti posare 2 fili x il neutro e 2 x la fase, tutti da 4 mm2.
ci può stare ma a questo punto mi chiedo il motivo,hai un carico così elevato?
comunque si può fare l'unica regola è che siano lunghi uguali.
comunque considera che un 4 mm2 su una distanza di 5-6 mt porta tranquillamente35-40 A.
Torna in cima
Timido View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 21 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 4
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Timido Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 25 Feb 2016 alle 18:24
Postato originariamente da andy andy Ha scritto:


vorrei aggiungere che come ho letto in un post in precedenza non si somma mai la sezione dei conduttori poichè,per esempio, nel caso di un impianto monofase con i fili da 4 mm2 il carico scorre dalla fase verso il neutro chiudendo il circuito nell'carico,ne consegue che il flusso di corrente che passa x la fase è lo stesso che passa sul neutro,ergo la sezione di quel circuito è 4 mm2 e non 8.....


Ciao, scrivevo io il post che citi, mi interesserebbe capire meglio cosa intendi dire.
Per evitare incomprensioni chiarisco però quello che intendevo nel mio post: dovendo collegare due punti, A e B, due coppie di fili da 4 mmq equivalgono a una coppia da 8 mmq. Cioè come due resistenze uguali in parallelo.

PS: per "coppia" intendo un neutro e una fase
Torna in cima
andy View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 25 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 39
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota andy Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 25 Feb 2016 alle 16:19
vorrei aggiungere che come ho letto in un post in precedenza non si somma mai la sezione dei conduttori poichè,per esempio, nel caso di un impianto monofase con i fili da 4 mm2 il carico scorre dalla fase verso il neutro chiudendo il circuito nell'carico,ne consegue che il flusso di corrente che passa x la fase è lo stesso che passa sul neutro,ergo la sezione di quel circuito è 4 mm2 e non 8.....
altro punto che mi sembra non molto chiaro ai meno esperti è che una sezione di 2,5 mm2 su una lungheza di 10 mt porta tranquillamente 20A senza scaldare,per fare un esempio provate a guardare il cavo di un aspirapolvere da 1500w noterete che è un 3x1 mm2 (quando va bene.....il più delle volte è un 3x0,75 mm2) e non si scalda mai...quindi meno paranoie,10 A x mm2 su distanze fino a 10 mt sono ben tollerate.
altra cosa da considerare è che le potenze disponibili come fornitura sono 1,5-3-4,5-6 kw monofase con tolleranza del 10% in più,ma la cosa bella è che con l'avvento dei contatori elettronici la corrente non è più limitata in modo magnetotermico bensì tramite un TA e un dispositivo intelligente che consente sforamenti anche del 100% purchè limitati nel tempo,e questo budget si resetta ogni 15 minuti....es:
con un contratto di 3kw possiamo consumare anche 4kw ma x un tempo limitato,qualche minuto....oppure 5kw per un tempo ancora più breve....in extremis possiamo anche consumare 6kw x una decina di secondi....
 
 
 
Torna in cima
andy View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 25 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 39
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota andy Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 25 Feb 2016 alle 15:55
Postato originariamente da lanzasams lanzasams Ha scritto:

Grazie per la risposta, effettivamente ups è abbastanza di qualità ma le pecche ci sono anche qui..
Ti allego la foto del mio impianto così magari mi aiuti se puoi..io vedo che la cappa ha il suo magnetotermico di 16 ampere

Quindi,scusa la mia ignoranza in materia..adesso io dovrei sfilare i cavi presenti da 2.5mm a posto di quelli da 4mm, mentre la messa a terra invece non riesco a capire..lascio quella da 2.5 mm? Dove la trovo collegata altrimenti?
Grazie ancora
 
giusto a titolo informativo,tutti gli interruttori MT presenti in questa foto interrompono entrambi i conduttori,ma hanno il dispositivo magnetotermico solo su uno dei due,però ripeto,quando l'interruttore apre lo fa per entrambi i conduttori come è ben evidenziato nello schema a destra del marchio IMQ..
Torna in cima
Tyco View Drop Down
Moderator Group
Moderator Group


registrato: 30 Giu 2014
zona: Germania
Stato: Offline
Points: 3199
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (1) Grazie(1)   Quota Tyco Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 22 Feb 2016 alle 11:59
Attaccare 2 linee allo stesso magnetotermico non si dovrebbe fare mai, anche se rimanendo sotto i 32A non dovrebbero esserci problemi, dal momento che entrambe le linee li reggerebbero. Il magnetotermico del piano lo puoi mettere in una piccola scatoletta di derivazione nascosta da qualche parte dentro il mobile.
Il PVC resiste fino a 60-70°, mentre l'EPR fino a 90-95°. I cavi che si comprano di solito sono in PVC normale da 60-70°. Devi guardare in negozio nell'etichetta dello stesso cavo che hai preso. In realtà nell'uso reale non si usano mai correnti così alte per tempi così lunghi da riscaldare i cavi fino a quelle temperature. Però in teoria sì, bisognerebbe usare sezioni un po' più alte usando i cavi standard in PVC. Dovrei specificarlo meglio nella guida.

32A sarebbero circa 7,2 KW (7,4KW con 230V pieni) il massimo assorbimento possibile del piano, mentre un contatore da 6KW consente di assorbire permanentemente max 6,6KW (+10%) circa 30A. Consente 7,62KW (33A) per 1 ora, ma considerando gli altri consumi di casa, non avrai mai a disposizione tutta la potenza del contatore solo per il piano.
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
Torna in cima
Timido View Drop Down
Newbie
Newbie


registrato: 21 Feb 2016
Stato: Offline
Points: 4
Opzioni Post Opzioni Post   Grazie (0) Grazie(0)   Quota Timido Quota  RispondiRispondi Link diretto a questo post Postato: 22 Feb 2016 alle 09:52
Postato originariamente da Tyco Tyco Ha scritto:

Ciao, se hai tirato dei cavi da 4mmq apposta per il piano, va già bene così. Non hai messo anche un magnetoremico? Quanto hai di contatore?
4mmq bastano per 32A, che di fatto non riusciresti comunque ad avere a disposizione per il piano, neanche con un contatore da 6KW.
Se metti insieme i 2 cavi da 4mmq delle 2 linee in teoria hai più sezione a disposizione per entrambe le linee, ma è un pastrocchio che non si fa, soprattutto se ogni linea ha un magnetorermico, come dovrebbe avere.


Ciao, entrambe le linee parallele da 4 mmq (piano cottura e altri elettrodomestici) sono collegate allo stesso magnetotermico perchè non ho spazio disponibile nel quadro per aggiungerne un altro. Pensando di portare il contatore a 4.5 kW ho usato un magnetotermico da 25A - ma potrei sostituirlo con uno da 32A.
Ritieni che sia un pastrocchio?

Per il cavo da 4 mmq sapevo che può reggere massimo 26A se l'isolamento è in PVC, oppure massimo 36A (!) se l'isolamento è in EPR -- in questo momento purtroppo non so dire il tipo di isolamento della coppia di cavi singoli da 4 mmq che ho acquistato e steso apposta per il piano.


Postato originariamente da Tyco Tyco Ha scritto:

4mmq bastano per 32A, che di fatto non riusciresti comunque ad avere a disposizione per il piano, neanche con un contatore da 6KW.


Dubbio: perchè dici che non riuscirei mai ad avere 32A per il piano, neanche (al limite) col contatore da 6 kW?

Torna in cima