limitatore di potenza |
Rispondi |
Autori | |
robydia
Senior Member registrato: 19 Set 2020 Stato: Offline Points: 100 |
Opzioni Post
Grazie(0)
Postato: 22 Ott 2020 alle 14:31 |
buonasera, potrei sapere in cosa influisce sulla cottura, limitare i kw di un PCI ? Ho acquistato un electrolux LIT 60443c ( 1,5-7,2 kw ) ancora da montare, ed il contratto elettrico della casa sarà potenziato a 4,5kw. Se limitassi il pci a 3,5kw, significa che limito il wattaggio massimo delle singole piastre? quindi per far bollire un litro di acqua , per esempio, non ci impiegherà più i 2 minuti circa ?
|
|
Sponsored Links | |
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(1)
|
Il limitatore agisce sull'assorbimento totale del piano. Se le
piastre che ai già acceso richiedono già 3,5kW e e ne accendi
un'altra, ti abbasserà una delle altre piastre per rimanere sotto il
limite. Con 3,5 kW non hai problemi a fare bollire l'acqua al livello
massimo delle piastre, se ne accendi una. Non potrai usare il
booster, se supera i 3,5 kW, ma quello è meglio che lo usi
raramente, solo quando hai fretta.
|
|
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
|
|
robydia
Senior Member registrato: 19 Set 2020 Stato: Offline Points: 100 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
ciao tyco, intanto ti ringrazio per la pazienza ...secondo te è importante limitare il pci ?..in genere cucino sempre con 2 fuochi, sicuramente non arriverò a cucinare alla max potenza, non cucino mai con il fuoco alto, magari solo per imbiondire aglio e bollire l'acqua per la pasta. Penso solo al riscaldamento della casa, che andrebbe in concomitanza mentre cucino. Attiverò i 4,5kw per la casa. Per farmi un idea della potenza, devo fare riferimento ai dati tecnici di consumo delle singole piastre e sommarle tra loro ?..
|
|
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(1)
|
Se metti una linea dedicata ai fornelli, con 4,5 kW di contatore puoi
limitare il piano a 3-3,5kW.
La potenza
massima serve sempre per fare bollire l'acqua e per portare
velocemente la pentola in temperatura. In cottura a fuoco medio
bastano poche centinaia di W per piastra.
|
|
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
|
|
robydia
Senior Member registrato: 19 Set 2020 Stato: Offline Points: 100 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
tyco grazie...si avrò una linea solo per il pci, l'elettricista mi mette i cavi da 6mm (per un eventuale contratto da 6kw) e il magnetotermico da 32A...il quadro elettrico è a pochi metri, 1,5mt circa. Per i cavi, userà la stessa uscita dal muro condivisa dal forno, ( per non fare un lavoro di muratura, visto che la presa a muro del forno è sotto al PCI ) mi diceva di usare dei mammuth per il collegamento..ma poi, questi cavi uniti, andranno dietro al mobile immagino.. , esiste un modo per isolare il mammuth collegato per non averlo libero ?...polvere ecc ecc..
|
|
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(1)
|
Il mammut starà chiuso dentro la scatola che ospiterebbe la presa elettrica. Il coperchio avrà un solo un buco per fare uscire il cavo. |
|
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
|
|
robydia
Senior Member registrato: 19 Set 2020 Stato: Offline Points: 100 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
ah ecco...speriamo che ci sia spazio...tra i fili del forno e quelli del pci...mah...grazie tyco.
|
|
Rispondi | |
Tweet |
Vai al Forum | Permessi Forum Non puoi postare nuovi topic in questo forum Non puoi rispondere ai topic in questo forum Non puoi cancellare i tuoi post in questo forum Non puoi modificare i tuoi post in questo forum Non puoi creare sondaggi in questo forum Non puoi votare i sondaggi in questo forum |