AVVISO IMPORTANTE A fronte della mancanza di moderatori e soprattutto per la bassissima collaborazione attiva dei visitatori nel rispondere alle varie domande poste quotidianamente, con forte rammarico siamo a comunicare che il forum di PCI Review, non potrà più garantire una risposta ad ogni quesito che ci viene richiesto, e non una risposta sempre celere, come fino ad oggi avvenuto. Saremo altresì costretti ad essere più fiscali nell’applicazione del regolamento alla base del forum, specificato al seguente link: Clicca Qui per Regole del Forum Vi preghiamo pertanto di porre domande solo e soltanto dopo aver consultato tutta la documentazione messa a disposizione dai vari produttori di piani ad induzione, e di accertarvi che la vostra domanda non sia già stata trattata all'interno del nostro forum. L'amministratore e il moderatore al momento presente non hanno più il tempo per occuparsi di rispondere a tutte le domande. Inoltre il compito di un forum è quello di formare una comunità attiva di utenti, non un luogo dove 2 persone rispondono ai quesiti di tutti. Ci rammarichiamo di come, nonostante il grande numero di appassionati di cucina presenti in Italia, la partecipazione degli utenti rimanga molto limitata. |
Collegamento piano induzione Samsung |
Rispondi ![]() |
Autori | |
Mat84 ![]() Newbie ![]() registrato: 25 Mag 2023 Stato: Offline Points: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Postato: 26 Mag 2023 alle 05:58 |
Buongiorno, Ho acquistato un piano ad induzione samsung modello NZ64N9777BK convinto di poterlo collegare in 380v (motivo per cui avevo predisposto sezione cavi e interruttore per gestirlo in 380v) ma da quello che vedo negli schemi sembra più un bifase che trifase. | |
Sponsored Links | |
![]() |
|
Tyco ![]() Moderator Group ![]() registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3184 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nella sezione delle faq del forum c'è una guida sui collegamenti elettrici. Lì troverai tutto. Anche quando sono collegati in trifase, i piani utilizzano sempre i 230V fra fase e neutro, non i 400V fra fase e fase. Molti piani usano solo 2 fasi. Il neutro e la terra ci vogliono sempre.
|
|
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
|
|
![]() |
Rispondi ![]() |
|
Tweet |
Vai al Forum | Permessi Forum ![]() Non puoi postare nuovi topic in questo forum Non puoi rispondere ai topic in questo forum Non puoi cancellare i tuoi post in questo forum Non puoi modificare i tuoi post in questo forum Non puoi creare sondaggi in questo forum Non puoi votare i sondaggi in questo forum |