Impianto elettrico con pci |
Rispondi |
Autori | |
Hermes
Guest |
Opzioni Post
Grazie(0)
Postato: 02 Mag 2014 alle 08:37 |
Buongiorno,mi potreste dire per favore se con il pci autolimitato a 2500 w devo cambiare la sezione dei cavi? Ho 4mm da pci a quadro e 6mm da quadro a contatore (nuova costruzione classe b con contratto 3,3kw) grazie
|
|
Sponsored Links | |
Luca72
Moderator Group registrato: 09 Mag 2013 Stato: Offline Points: 1324 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Sicuramente va benissimo la sezione da 4mm, comunque basta che ti accerti che il PCI non disti più di 55/60 metri dal quadro del contatore. ecco un link che ti sarà molto utile: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/discussione-ufficiale-piano-cottura-ad-induzione_topic85_post920.html?KW=sezione+cavi#920 Ciao Luca
|
|
PCI Bosch PIE675N24E - Contratto 6 kW.
|
|
Rispondi | |
Tweet |
Vai al Forum | Permessi Forum Non puoi postare nuovi topic in questo forum Non puoi rispondere ai topic in questo forum Non puoi cancellare i tuoi post in questo forum Non puoi modificare i tuoi post in questo forum Non puoi creare sondaggi in questo forum Non puoi votare i sondaggi in questo forum |