Collegamento elettrico piastra 7.4kW |
Rispondi |
Autori | |
Andrea78
Newbie registrato: 02 Mag 2017 Stato: Offline Points: 7 |
Opzioni Post
Grazie(0)
Postato: 31 Lug 2017 alle 13:10 |
Buon pomeriggio,
dopo varie
vicissitudini è arrivato il momento di installare la nuova cucina, compreso il
piano a induzione. Alla fine abbiamo
scelto il Bosch PXV875DC1E, anche se un po’ caro rispetto ad altri prodotti
simili. Il piano ha una
potenza massima assorbita pari a 7,4kW; l’impianto elettrico di casa (nuova costruzione)
è monofase con una potenza disponibile pari a 4,5kW ma a breve passeremo ai
6kW. Ho letto l’utilissima guida sul forum, mi è però rimasto un dubbio. Come potere vedere, l’elettricista
ha condiviso la linea di terra del piano a induzione e del e forno. È un
collegamento sicuro? Vorrei sapere
inoltre se devo verificare qualche elemento dell’impianto prima di passare ai
6kW. Grazie! |
|
Sponsored Links | |
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(1)
|
Non
so quella derivazione della terra sia corretta in base alle norme, ma come sicurezza non è un
problema. Normalmente non passa corrente sul filo di terra, e se ne
passa, ne passa molto poca, altrimenti scatta il differenziale.
Il
piano andrebbe collegato ai 2 fili con i morsetti? Che sezione hanno?
Sembrano più grossi di quelli della presa. In quel caso avrebbe
dovuto portare un filo di terra della stessa sezione, credo secondo
le norme, ma come sicurezza di fatto non fa una differenza
importante.
|
|
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
|
|
Andrea78
Newbie registrato: 02 Mag 2017 Stato: Offline Points: 7 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Bene, grazie per la risposta.
La piastra ad induzione sarà collegata ai cavi di sezione maggiore (la coppia giorgio chiaro ed azzurro a sinistra) che hanno un diametro esterno di 4mm. Anche il cavo di terra ha un diametro esterno di 4mm, a meno del segmento che va dal morsetto alla presa Shucko. Nei tratti esposti non ho trovato le stampigliature del codice dei cavi per risalire all'area del conduttore. A vista, penso si tratti di 4mm diametro esterno, 2,4mm diametro conduttore e 0.8x2 guaina, quindi sezione conduttore dovrebbe essere approssimativamente pari a 4,5mm2. Sto sbagliando qualcosa? Grazie. Dia esterno Dia interno |
|
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(1)
|
Se
il diametro del rame è sui 2,2 mm, la sezione è 4mmq. Se guardi bene in controluce da vicino, dovresti
vedere delle sigle incise sulla guaina dei cavi, se ce ne sono in
quel tratto visibile.
Se
ci passasse un cavo da 6 mmq sarebbe meglio però, visto che
l'impianto è nuovo.
|
|
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
|
|
Andrea78
Newbie registrato: 02 Mag 2017 Stato: Offline Points: 7 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Grazie.
Purtroppo nel tratto visibile dei cavi non ho trovato le sigle e comunque ieri sera ho visto che la piastra è collegata ad un interruttore da 20A, quindi se cambiassi i cavi da 4 con quelli da 6 penso che dovrei anche cambiare l'interruttore con uno da 32A, altrimenti non avrebbe molto senso. Lavori abbastanza semplici ma che comporterebbero l'intervento di un professionista per avere un impianto a norma/certificato.. Posso avere la vostra opinione su quanto sia limitante avere una piastra da 7,6kW con una disponibilità di 4,4kW (20A*220V)? Grazie. |
|
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(1)
|
Con
4,4 kW tutti a disposizione per il piano non sei molto limitato. Puoi
tenere 2 piastre grosse al massimo contemporaneamente, cosa che non
serve per un tempo lungo di solito. Dovrai limitare il piano a 4,5 kW
per sfruttarli tutti. Raramente si toccano picchi più alti.
|
|
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
|
|
Rispondi | |
Tweet |
Vai al Forum | Permessi Forum Non puoi postare nuovi topic in questo forum Non puoi rispondere ai topic in questo forum Non puoi cancellare i tuoi post in questo forum Non puoi modificare i tuoi post in questo forum Non puoi creare sondaggi in questo forum Non puoi votare i sondaggi in questo forum |