Buongiorno a tutti e complimenti per il forum.
Ho cercato tra i vari thread ma non ho trovato una risposta precisa e quindi spero di non fare domande a cui già è stato risposto. Me ne scuso anticipatamente se dovesse succedere. Ho letto in giro che i PCI con potenza da 7 kw in realtà dovrebbero essere colelgati ad un impianto trifase in quanto devono sfruttare due fasi differenti. A questo punto mi chiedo se per chi ha un impiano monofase non sia meglio acquistare un PCI con Potenza max. assorbita: 3 kW come ad esempio il BOSCH PIA611B68J. Io ero intenzionato a prendere un 7 kw e volevo se possibile delle delucidazioni dal punto di vista impiantistico. Attualmente ho un contratto di fornitura ENEL da 3,3 kw ed un impianto fotovoltaico da 3 kw. Pensavo di portare la fornitura ENEL a 6 kw in modo da supportare il nuovo carico.
A protezione di tutto ho un blocco differenziale-magnetotermico da 40A che presumo vada sostituito con uno più grande. Volevo sapere quanto deve essere grande il nuovo blocco magnetotermico differenziale? immagino serva un blocco da 48 A che supporti 9 kw Corretto? Grazie in anticipo a tutti. |
|
Sponsored Links | |
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Il
PIA611B68J è da sconsigliare prima di tutto per i comandi scomodi da
usare, pazienza se sarebbe comodo da collegare con una spina, anche
se i piani cottura sarebbe sempre meglio collegarli con dei morsetti.
Puoi
prendere un modello da 7 kW e limitarlo a 2,5 e poi vedi se ti serve
più potenza. Per i collegamenti e l'impianto vedi la guida nella
sezione delle FAQ.
Se
il magnetotermico generale è da 40A (da non confondere con la
portata del differenziale), va già bene per 9 kW. Ma la linea
principale nel quadro elettrico è adatta per 9 Kw?
Il
magnetotermico per il piano cottura dipende dalla sezione della sua
linea.
|
|
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
|
|
pcaliano
Newbie registrato: 19 Giu 2017 zona: Avellino Stato: Offline Points: 4 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Grazie innanzitutto per la risposta.
Ho una canalina vuota per portare cavi dedicati sa 6 o 4 mm2 Il mio dubbio riguarda anche se sia possibile utilizzare al 100% un piano da 7 kW con un contratto monofase. Grazie
|
|
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
In
teoria 4mmq sarebbero sufficienti, ma se ci passano da 6q, mettili da
6. Nella canalina dovrebbe rimanere però almeno il 40% o 60% di
spazio vuoto, per fare tutto a norma.
Un
piano da 7,4 kW raramente si sfrutta al 100%, anche con 10kW di
contatore, perché 4 piastre al massimo raramente si usano.
Sono
3 kW che sono pochi. Con solo 2 piastre al massimo, si superano
abbondantemente. Su un piano da 3kW rimani sempre limitato nell'uso
delle piastre, indipendentemente dal contatore.
|
|
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
|
|
pcaliano
Newbie registrato: 19 Giu 2017 zona: Avellino Stato: Offline Points: 4 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Grazie 1000
Ora tutto mi è più chiaro. Un'ultima domanda. Il nuovo PCI andrà a sostituire un piano a metano che ha il bordo esterno più largo, circa 68 cm pur essendo un classico 60 cm 5 fuochi. Siccome all'epoca fu incollato con una pasta bianca che credo rimarrà sul TOP in marmo, e visto che un PCI è circa 60 cm pensavo di porre tra esso ed il top una sorta di piastra, magari in plexiglass che andasse a coprire la parte di top rovinata. Sapete se ne esistono in commercio? Grazie ancora.
|
|
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Intendi del plexyglass colorato, immagino. Altrimenti la parte rovinata si vedrebbe lo stesso. Se è stato usato del silicone si dovrebbe riuscire a togliere del tutto. Sennò non esistono pannelli standard di questo tipo. Il foro probabilmente lo dovrai allargare di 1 cm in profondità , per il piano a induzione.
|
|
AEG 68001 K-MN, rete 11KW trifase
|
|
Rispondi | |
Tweet |
Vai al Forum | Permessi Forum Non puoi postare nuovi topic in questo forum Non puoi rispondere ai topic in questo forum Non puoi cancellare i tuoi post in questo forum Non puoi modificare i tuoi post in questo forum Non puoi creare sondaggi in questo forum Non puoi votare i sondaggi in questo forum |