joe64
Newbie registrato: 12 Lug 2014 Stato: Offline Points: 4 |
Opzioni Post
Grazie(0)
Postato: 12 Lug 2014 alle 18:58 |
ciao a tutti .o appena aqcuistato il sudetto piano induzione,ora lo vorrei collegare,ho letto tutti i post,pero non capisco una cosa ,io sotto il lavandino ho due separate prese,con relativi sucko,oltre che le normali,le prese distano meno di 5 metri dalla scatola salva vita,interrutore generale 25ampere,il resto e di 16 ampere,posso io mettere sotto il lavandino una scatola e da una presa dove c'e il sucko, tirare un cavo nella scatola e con 3 morsetti collegare il piano induzione.
oppure dalla scatola salva vita interuttore generale da 25ampere tirare un cavo esterno fino a una scatola dove faccio il collegamento con il piano induzione,se potete dirmi la via più breve grazie un grande complimento al signor cristiano,e molto bravo
|
|
Sponsored Links | |
Marco
Senior Member registrato: 26 Ago 2013 Stato: Offline Points: 482 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Credo sia meglio tu interpelli un buon elettricista.
Per quel che può valere il mio parere che elettricista non sono, se il tuo contratto è da 3kw, e pensi di farlo rimanere tale, potresti anche installere una spina sucko al cavo del piano cottura e inserirlo nella presa. |
|
PCI Bosch PIE645F17E - Contratto 3 kW.
|
|
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Utenze sopra i 3 KW non vanno mai attaccate con una schucko,
neanche se di fatto non possono estrarre più di 3 KW. Sovraccarichi
temporanei sopra i 3 KW sono sempre possibili. Qualcuno ha detto che i contatori elettronici da 3KW permettano di assorbire 4,5 KW per un
massimo di 20 minuti, ma non so se è vero. Questo potrebbe spiegare
perché molti utenti con contratto da 3KW dicono di trovarsi bene lo
stesso.
Ma l’interruttore da 25A vale solo per le prese della cucina o è per tutta la casa? Sono 5,5 KW a 220V. Hai quindi 6 KW di contatore? |
|
joe64
Guest |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
io ho un contratto da 6 kw come posso collegarlo.aiutami,grazie
|
|
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Per prima cosa devi controllare com'è fatto l'impianto. La cucina, o anche solo le prese della cucina, hanno un interruttore separato nel quadro elettrico? Da quanti ampere? Se sei pratico con l’elettricità puoi togliere una schuko e metti 3 morsetti da 16A sui ai cavi grossi che vengono dal muro. Controlla però che siano grossi. Poi con dei cavi di sezione adeguata vai ai morsetti del piano. Porti sull’1 la fase, sul 3 il neutro, sul 5 la terra. Poi fai un ponte fra l’1 e il 2, e un ponte fra il 3 e il 4. Il collegamento più semplice è questo. (Dal manuale del Bosch PIN651f17). Però se alle prese della cucina è collegato un interruttore da 16A, ti salta quando il piano supera i 3,5 KW. Nel caso, dovresti cambiare quel magnetotermico, se la sezione dei cavi dell'impianto è sufficiente. |
|
Luca72
Moderator Group registrato: 09 Mag 2013 Stato: Offline Points: 1324 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Nel forum sono presenti diversi post a riguardo: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/discussione-ufficiale-piano-cottura-ad-induzione_topic85_post533.html?KW=magnetotermico#533 Occhio a non violare le regole del forum: 1)
Prima di inserire una domanda, vi preghiamo di accertarvi che la stessa
non sia già stata trattata all'interno del nostro forum. In caso di inosservanza, la vostra discussione non verrà approvata. Nel caso in cui tale comportamento venga ostinatamente perpetrato nel tempo, provvederemo al blocco temporaneo o alla cancellazione del vostro account utente. |
|
PCI Bosch PIE675N24E - Contratto 6 kW.
|
|
Joe
Newbie registrato: 11 Lug 2014 Stato: Offline Points: 1 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Ragazzi e una favola messy fili da 6mm ,magnetotermico da 25 ,differentiate ,et voila funziona Che e una merviglia prova accensione da 21/18/ Ed il flex tutto insieme sono Molto contento
|
|
Tyco
Moderator Group registrato: 30 Giu 2014 zona: Germania Stato: Offline Points: 3199 |
Opzioni Post
Grazie(0)
|
Bene. I fili da 6 li hai messi dal quadro alla presa, o dalla presa al piano?
Il differenziale aggiuntivo secondo me è del tutto inutile. Non so in base a quale criterio ne sia prescritto uno in più in Italia, dato che uno generale c'è già . Qui in Germania le prese dei fornelli hanno i loro magnetotermici separati nel quadro elettrico, ma nessun differenziale doppione. Con 25A e 230V hai 5,75 KW per il piano, che corrisponde giusto a tutta la zona flex+ zona 21 cm al massimo (dovrebbe fare 5,6 - 5,7KW di consumo effettivo, giusto al limite dei 25A). Comunque usare 3 zone al massimo è molto raro, e se succede, è solo per pochi minuti. Di fatto puoi usare 4 zone a livelli medi e medio alti. Facci sapere come ti trovi nell'uso. |
|
Rispondi | |
Tweet |
Vai al Forum | Permessi Forum Non puoi postare nuovi topic in questo forum Non puoi rispondere ai topic in questo forum Non puoi cancellare i tuoi post in questo forum Non puoi modificare i tuoi post in questo forum Non puoi creare sondaggi in questo forum Non puoi votare i sondaggi in questo forum |